kondansatör sağlamlık kontrolü

hakan abi cihazı temin edene kadar kondansatörleri en pratik yoldan nasıl kontrol edebilirim

Kondansatör üzerinden Fazlar arası gerilimleri ve çektiği akımları her faz için ayrı ayrı ölç kaydet.Ölçüm yaptığın kondansatörlere numara ver sonra bu hangisinin değeriydi deme !
Mümkünse her kademenin sigortası üzerinden de aynı değerleri al fark olmamalı.
Bir çoğunun değerleri üzerinde yazmıyor demiştin.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kondansatör üzerinden Fazlar arası gerilimleri ve çektiği akımları her faz için ayrı ayrı ölç kaydet.Ölçüm yaptığın kondansatörlere numara ver sonra bu hangisinin değeriydi deme !
Bir çoğunun değerleri üzerinde yazmıyor demiştin.
yani kondansatörler devreredeyken hem fazlar arası kac volt oldugunu hemde kontaktör ile kondansatör arası tek tek pensampermetre ile amperlerini ölçecegim degilmi
 
yani kondansatörler devreredeyken hem fazlar arası kac volt oldugunu hemde kontaktör ile kondansatör arası tek tek pensampermetre ile amperlerini ölçecegim degilmi

Evet.

Röle üzerinden değerler nasıl takip edilir kılavuzunu aç oku. Aktif ve Reaktif güçler, cosfi değerleri...
Toplamda hangi fazın kaç kvar kapasitife ihtiyacı olduğunu görebilirsin. Röle ayarlarını kontrol et. Neden cosfi 0,8 gösteriyor ! setup değerlerinde hata olabilir.
 
Evet.

Röle üzerinden değerler nasıl takip edilir kılavuzunu aç oku. Aktif ve Reaktif güçler, cosfi değerleri...
Toplamda hangi fazın kaç kvar kondansatöre ihtiyacı olduğunu görebilirsin.
tmm abi cok tesekkürler
takıldıgım yer olursa yine yazarım kib iyi geceler
 
Yanlış bilgi ! çünkü kondansatör gerilimleri 400v'tur üzerinde yazan akım değeri 400v şebekedeki değerdir.
Sen 10kVAr 400v kondansatöre 380v uygularsan;
Qc=(380²/400²)x10
Qc= 9kVAr'a düşer.

Ayrıca %10 akım düşümüyle kondansatör değişmez. Kondansatörlerde zamanla kapasite kaybı oluşur. Mevcut kapasite düşüşü sistemi sıkıntıya sokmuyorsa problem olmaz.

sn.yaşlı uzman, kompanzasyon sistemi dizayn ederken neye göre hangi gerilim seviyesine göre dizayn ediyorsunuz? ayrıca kapasite kaybı kondansatörün akımını nasıl etkiler?
 
sn.yaşlı uzman, kompanzasyon sistemi dizayn ederken neye göre hangi gerilim seviyesine göre dizayn ediyorsunuz? ayrıca kapasite kaybı kondansatörün akımını nasıl etkiler?

Kompanzasyon dizaynında etken bir çok faktör vardır. Harmonik filtre uygulanacak mı? Sürekli bara gerilimi nedir? v.s. v.s.
Sürekli Bara gerilimin 400v ve üzerindeyse kondansatörleri üretici firma kataloğundan 400v bir üst gerilim seviyesinde seçmek gerekir.
Kapasite kaybı olan kondansatörün çektiği akım düşer şebekeye verdiği kapasitif reaktif güç düşer. Bunu sadece 1 kondansatörde değil tüm sistem için düşündüğünüzde toplam kapasitif reaktif güç yeterli gelmeyecek değerlere düşebilir.
 
Kompanzasyon dizaynında etken bir çok faktör vardır. Harmonik filtre uygulanacak mı? Sürekli bara gerilimi nedir? v.s. v.s.
Sürekli Bara gerilimin 400v ve üzerindeyse kondansatörleri üretici firma kataloğundan 400v bir üst gerilim seviyesinde seçmek gerekir.
Kapasite kaybı olan kondansatörün çektiği akım düşer şebekeye verdiği kapasitif reaktif güç düşer. Bunu sadece 1 kondansatörde değil tüm sistem için düşündüğünüzde toplam kapasitif reaktif güç yeterli gelmeyecek değerlere düşebilir.
merhaba sn. yaşlı uzman,

34.5/0.4kV 1600MVA lık trafonun çıkışında kompanzasyon sistemimiz mevcut. Daha önceden yanlış bilgi şeklinde yaptığınız yorumunuza istinaden yanlış noktayı bulup düzeltmek isterim ki okuyanları da yanıltmamalıyız. Şöyle ki 400V gerilim seviyesine sahip bir şebekede 400V gerilim değerine göre imal edilmiş bir kapasitörün çekeceği akım için yaptığım hesapta bir yanlışlık yok o zaman. Gücün 1.445 katı kadar akım çeker.Ayrıca kapasitörde kapasite kaybı yaşandığı zaman çekeceği akım düşer. Biz de bu değer için %10-15 lik bir sınır belirledik ve bu değerin altındaysa değişim yapmak sistem bakımı açısından uygun olacağını düşünüyoruz. Sizce yanlış olan nokta nedir?

İyi Çalışmalar.
 
Selamlar,
Hangi mesajınızda hangi yorumunuza yanlış demişsem o mesajımdan alıntı yaparsanız ona göre ne dediğimi görerek onun üzerinden cevap vermiş olurum.
Qc=1,732xUxI
Qc=1,732x400xI
Qc=692,8xI
1,443xQc=I
iç direnç aktif kayıpları hariç verdiğiniz oran doğrudur bunlar eklenirse 1,46 mertebelerine ulaşır.

Akımın %10'un azalmasında kondansatör değiştirilmez sebebini açıklayayım;

50kVAr 400V kondansatör
Sizin kestirme metodla 50x1,46=73A akım çeker. %10'u 7,3A demek eksilirse 65,7A demek olur.
Bu akımı çeken kondansatörün şebekeye vereceği kapasitif güç.
Qc=1,732x400x65,7
Qc=45,52kVAr

Şimdide bakalım bu kondansatör 380v fazlar arası gerilimde nekadar kapasitif güç veriyor ?
Qc=(380²/400²)x50
Qc=45 kVAr :) daha fazla güç kaybı oluyormuş demek ki ! bu kadarcık kayıp için kondansatör çöpe atılmaz.

Sizede iyi çalışmalar...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst