Selamun aleykum arkadaslar entes rg3-12cs reaktif guc kontrol rolesi var harmonik arizasi vererek tum konfansatörleri devreden cikarip tekrardan devreye aliyor sorun ne olabilir arkadaslar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Peki akım ve gerilim yüzde harmonik bozulmalarınız kaç gözüküyor ?
 
Tam anlayamadım kardeşimde bu cihazdan o degerlere nereden bakiyoruz
 
Bu bende var zaten biz tum ayarlarini yapiyoruz otomatige aldigimizda sistem mesela 6 tane kondansotoru devreye alip tek tek cikarmasi gerekirken hepsini bir cikartiyor
 
Harmonik koruma değerleriniz düşük ayar-
lanmış ise, değerleri düzeıtin.Sisteminizde
harmonik değerler küçük ise ! harmonik ko-
rumayı devre dışı yapın.
 
Bu harmonik ayarkarini role uzerindenmi yapiyoruz kusura bakma boyle surekli soruyoruz ilk defa basimiza geldi bizim cihaz bu
 