Arkadaşlar Emonun cetveli ne derece bağlayıcıdır. Mesela 10 Kvar lık kondansatörde 16 lık kontaktör ve 25 li sigorta yazıyor. Ben her ikisini de 32 lik seçmem durumunda sıkıntı olmaz demi?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kablo için kondansatör nominal akımının 1,5 katı üzerinde akım taşıma kapasitesine sahip kesit olmalı;
400V üç fazlı kondansatörler için;
5 kVAr için 2,5mm2
10kVAr için 4mm2
20kVAr için 6mm2
30kVAr için 10mm2
40kVAr için 16mm2
50-60kVAr için 25mm2

NH bıçaklı sigorta seçimi kondansatör nominal akımının 1,6 katı bir üst standart sigorta amperajı uygundur.
Örneğin 50kVAr 400V 50Hz kondansatör için;
In=72A
Inx1,6 = 72x1,6 = 115,2A bir üst sigorta amperajı 125A

Kontaktör için kondansatör gücü değerinde kompanzasyon kontaktörü mümkünse bir üst güç değerinde kontaktör seçiniz. (20kVAr kondansatör 25kVAr kompanzasyon kontaktörü.)
 