klimalarda gaz kaçak kontrolü nasıl yapılmalı teşekkürlr
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
köpükle yada kaçak kontrol boyası ile yapıla bilir.
 
kaç senedir meslekte siniz söyleyinde bilelim ona gööre cevaplar verelim .....
seviyenize göre bizde cevaplar çok yaniii
 
10-yıl olmuştur
 
klimayı soğutmada çalıştırın. biraz çalışsın 15 dk falan. sonra iç üniteden gelen boruların dış üniteye bağlandığı yere bakın. yani dış ünitedeki vanalara . vanaların bağlı olduğu yerden ilk 10 cm boruya bakın. bu borulardan kalın olanı karlanmış ise gaz kaçağı vardır. karlanmasının sebebi ise basıncın düşük olması sebebiyle soğutmanın fazla olmasıdır. eğer karlanma yoksa. normal terleme varsa sorun yoktur.
 