klima

Katılım
3 Ocak 2010
Mesajlar
102
Puanları
1
Yaş
46
klimalarda gaz kaçak kontrolü nasıl yapılmalı teşekkürlr
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
köpükle yada kaçak kontrol boyası ile yapıla bilir.
 
kaç senedir meslekte siniz söyleyinde bilelim ona gööre cevaplar verelim .....
seviyenize göre bizde cevaplar çok yaniii
 
10-yıl olmuştur
 
klimayı soğutmada çalıştırın. biraz çalışsın 15 dk falan. sonra iç üniteden gelen boruların dış üniteye bağlandığı yere bakın. yani dış ünitedeki vanalara . vanaların bağlı olduğu yerden ilk 10 cm boruya bakın. bu borulardan kalın olanı karlanmış ise gaz kaçağı vardır. karlanmasının sebebi ise basıncın düşük olması sebebiyle soğutmanın fazla olmasıdır. eğer karlanma yoksa. normal terleme varsa sorun yoktur.
 