Kesici açma sorunu?

Katılım
14 Şub 2010
Mesajlar
10
Puanları
1
ikişer km.arayla 4 adet kök binamız var.ensondaki kesici açtıgında o hat üzerindeki tüm kesiciler açıyor.sebebi ne olabilir. ayrıca buhatta hiçbir arıza bulamadık.hergün iki üç defa açıyor.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yusuf bey muhtemelen arızanız 4. kök'ten sonraki hattan geliyor. günde birkaç defa açmasının sebebi hattaki ağaçlar veya çatlak bir izolatör olabilir. Bütün kesicilerin aynı anda açılmalarına gelince aşırı akım koruma rölelerinizin gecikmeleri ayarlanmalı. hepsi aynı zamana ayarlıysa hattan gelen arızaya hepsi beraber müdahale ederler. TM'nin zaman değerinin üstüne çıkmamak şartıyla en sondaki kesici en düşük zamanda olacak şekilde zamanlarını yükseltirseniz sorun çözülür...
 
Hattaki ağaçların hepsini kestik.çatlak izolatörde yok.olsaydı kesici denemelerinde tamamen patlatırdı.camper geçişlerimiz uygun,parafudurlarda patlak yok.bu sorunda 1 senedir devam etmektedir.aşırı akım rolesi değil,toprak rolesi görüyo..bu konuda birikimleriniz çok fayda sağlayacak.şimdiden teşekkürler..
 
Hattaki ağaçların hepsini kestik.çatlak izolatörde yok.olsaydı kesici denemelerinde tamamen patlatırdı.camper geçişlerimiz uygun,parafudurlarda patlak yok.bu sorunda 1 senedir devam etmektedir.aşırı akım rolesi değil,toprak rolesi görüyo..bu konuda birikimleriniz çok fayda sağlayacak.şimdiden teşekkürler..

parafodurları kurtarıp bı deneme yapsanız dıyorum
aynı seyı bızde bu sekılde cozduk
ummuyorduk ama sorun parafodurlardan sonra ortadan kalktı
 
bilgiler için teşekkür ederim.lakin bunları tüm denedik.acaba başka bi eksiğimiz varmıdır diye sizlere danışıyoruz..yinede harici bi bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim..
 
toprak açma geldimi bildiginiz üzere 3 faz üzerindeki dengeli yük durumu bozulmuş demektir hangi fazdan geliyorsa o fazın üzerindeki tüm materyallar şüphelidir bu arıza en cok izalatörde yada parafudurda son bulur benim tavsiyem hangi fazsa o faz üzerindeki parafudurları iptal etmen ayrıca röleci bir arkadaşa toprak açma sürelerini ayarlatki 4 kök açmasın.
 
toprak açma geldimi bildiginiz üzere 3 faz üzerindeki dengeli yük durumu bozulmuş demektir hangi fazdan geliyorsa o fazın üzerindeki tüm materyallar şüphelidir bu arıza en cok izalatörde yada parafudurda son bulur benim tavsiyem hangi fazsa o faz üzerindeki parafudurları iptal etmen ayrıca röleci bir arkadaşa toprak açma sürelerini ayarlatki 4 kök açmasın.

Ekrem beye teşekkür ederim cevabı doğrulamış.Arkadaşlar toprak açması çoğu kez insanı yanıltan bir hususdur sistemde hiç bir arıza yok gibi görünür fakat ring hattında bulunan yakın mesafedeki kesicilerden birisi açarsa toprak dolaşımından dolayı digerleride bunu arıa olarak algılar,hatta bu olay demeraj akımlarında bile bazen oluşa biliyor.
Toprak koruma rolelerinin TEB ayarlarını işten anlayan bir arkadaşa hesaplattırarak biraz sürelerini uzatın.
Kolay gelsin...
 
tabi birde röleleriniz mc 30 olabilir, eğer öyleyse arıza filan aramayın röleyi değiştirin derim
 
Bizde GEPA kullanıyoruz tedaş kökte de gepa toprak açma sorunu durduk yere bizimde başımıza geliyor malesef
 
Sn. Yusuf Alperen....
1- Bu kadar yakın mesafelerde peş peşe koruma tesis edilmesi hem pahalı hemde çalıştırması sıkıntılı bir iştir. Her ne kadar arkadaşlarında söylediği gibi sondan başa doğru açma sürelerini arttırmak gereksede, mili saniyelerden bahsettiğimiz için yardımcı rölenin kontak çekme süresinden tutunda kesicinin açma bobininin mekanzmayı harekete geçirip açmayı gerçekleştirnceye kadar geçen süre ve süreler arasındki farklılıklar bile önemlidir.
Muhtemelen röleleriniz ters zamanlıdır. Buda şu demektir. Akım büyüdükçe zaman küçülür. Bu durumdada KÖK binalarınızın topraklaması ve bulundukları yerin spesifik direnci ön plana çıkar. Kısacası bu kadar kısa mesafelerde peş peşe 4 korumayı düzenli çelıştırmak şans işidir.
2- Kesicilerin hepsi açtığına göre röle arızası olamaz... Akım trafolarının bağlantılarını bir kontrol edin bence...
3- Röleleriniz 3 faz 1 toprak ise toprak korumalarını iptal edip öyle deneyin eğer fazlardan birinden arıza geliyorsa hangi fazdan geldiğini röleden görebilirsiniz...
 