kar rölesi atıyor

Katılım
3 Kas 2007
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
39
Evimde bağladığım yeni hidrofor saatin girişindeki 300mA lik Siemens kaçak akım rölesini attırıyor. Hidrofor un enerjisinin bağlı olduğu panoda 63 mA lik yine Siemens marka kar de var. Ama bu atmıyor. Sorun 300mA likte olabilir mi, değilse arızayı tespit etmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? (not :hidroforu 300mA lik kar devre dışı bırakarak çaıştırabiliyoruz.)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
anlatığınıza göre kafamda 2 ihtimal oluştu.
  1. dediğiniz gibi 300 mA arızalı olabilir.
  2. hidrafor panosu ile saat girişi arasındaki hatta. yani 30 mA önce ve 300 mA sonra. burada 300 mA üzeri bir kaçak olmuş olabilir.
Önerim şudur.
300 mA iptal etmisniz ya. 30 mA oradan sökün ve 300 mA in olduğu yere bir takın. olmaz ise 300 ma değiştirme işini ondan sonra düşünelim
 
Merhaba

300mA test butonu çalışıyor mu ?
arkadaşın dediği gibi test yapın .

Bilğilendirilme

Selektif tip ürünler var .
S tipi kaçak akım koruma şalterleri Anma kaçak akım değerinde 130 ms ile 500 ms arasında açma yapacak şekilde üretilirler
Gecikmesiz kaçak akım koruma şalterlerinde ise bu değer maksimum 100 ms dir.
Bir durumda
Seleklif tip 300mA kaçak akım atmayacak 30mA kaçak akım atacaktır
Normal tip ise 300mA ve 30mA kaçak akımlar iki birden atar .


Kolay Gelsin .
 
Test butonu çalışıyor, 30 mA lik kar ın bulunduğu pano baska bir kattaki ana panodan besleniyor. Burada da 30 mA lik kar var, bunlar da atmıyor. 300 luk kar ın uzerindeki test butonu çalışmasına ragmen arızalı olma ihtimali var mı? Haftada bir hidrofor devre dışındayken de 300 lugun attığı oluyor


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Merhaba .

300mA Kar sadece hidrofora mı bağlı . Ortak bağlantı varmı ?
her sayaçın 300mA ve 30 mA kar yokmu ?

Faz nort ölçümü 220 volt seviyelerinde .
Faz toprak ölçümü 210 - 215 volt seviyelerinde , üstü ise topraklama çok güzel .

Faz toprak 0 volt gösteriyorsa topraklama yok .
Faz notr okudugunun aynısını okuyorsa sıfırlama var demektır.
Sıfırlama notrle topraklamanın bağlanmasıdır.

http://www.isgforum.net/threads/kaçak-akım-rölesi-düzgün-çalışıyor-mu-pratik-test-etme-yöntemi.17187/

Kolay Gelsin .
 
Son düzenleme:
Test butonu çalışıyor, 30 mA lik kar ın bulunduğu pano baska bir kattaki ana panodan besleniyor. Burada da 30 mA lik kar var, bunlar da atmıyor. 300 luk kar ın uzerindeki test butonu çalışmasına ragmen arızalı olma ihtimali var mı? Haftada bir hidrofor devre dışındayken de 300 lugun attığı oluyor


Sent from my iPhone using Tapatalk
Hidrofor kullandığınız için gecikmeli tip KAR kullanmanız gerekiyor.300mA markası nedir eğer piyasa malı çin ürünleriyse hemen değiştirin yenisiyle
başka panolarda 30mA var atmıyor demişsiniz!Sizin 300mA KAR kaç tane panoyu besliyor?Eğer birden fazla panoyu besliyorsanız 300mA yetersiz geliyor olabilir çünkü her elektrik hattında küçük kaçak akımlar olaşabilir hepsi birleşince 300mA yeetrsiz kalıyor olabilir bu nedenle 300mA ile tek elektrik panosu besleyin.300mA olan panoya diğer panoları beslemek için başka 300mA lik kaçak akımlar bağlayın hidrafor olan hatta @arkaplan usatnın dedği gibi S eğrili kaçak akım kullanın.
 
Cevaplariniz icin tesekkurler, 300 mA evin girisinde elektrik sayacindan sonra baglanmis.(markası Siemens). Evde üç pano var , panolardaki tesisatlarda 30 mA lik kaçak akım roleleri mevcut. Hidrofora özel bir durum var sanki belki dediğiniz gibi selektif turde 300 mA lik kar rolesi kullanmak çözüm olabilir.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,942
Son üye
Nzmtekin

Yeni konular

Geri
Üst