iş yerindeki kojenerasyon tesisi Şebeke ile paralel çalıştırıldığı takdirde sayaçlar kapasitif yazıyor ve cezaya giriyoruz eğer jeneratörler kapalı veya şebekeden bağımsız konumda çalışırsa herşey normal bunun sebebini bilen arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
iş yerindeki kojenerasyon tesisi şebeke ile paralel çalıştırıldığı takdirde sayaçlar kapasitif yazıyor ve cezaya giriyoruz eğer jeneratörler kapalı veya şebekeden bağımsız konumda çalışırsa herşey normal bunun sebebini bilen arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum..

konuyu biraz açarsan iyi olur mesela şebeke den yük alırken veya şebekeye yük verirken yada şebeke ile boşta senkron oldugun zamandamı gibi sayaç markası ?kaç kva şebekeden alıyon kaç kva veriyon alternatör güçün cıkış gerilimin ara trafo felam gibi
 
Benzer bir sistem üzerinde çalışmalarımız tamamlandı. Sorun, paralel çalışma sırasında mevcut kompanzasyonun büyük kademeli oluşu ve trafo sabitleri sebebi ile kapasitife girmeleriydi.
şebekeden paralel çalışan iki trafo üzerinden %10-15 beslenen sistem kalan enerjiyi kojen den alıyordu. Sizde durum nedir, nasıl bir tesis mevcut?
 
6mW kojenerasyon tesisimiz var şebeke ile paralel çalışma esnasında satış yapmamaya,şebekeden 100~200kw arası yük çekmeye özen gösteriyoruz fakat sepam üzerinde şebekeden 200kw güç çekildiğini gösterirken dışarıya 250 kadar kapasitif basıldığını gösteriyor şebeke cosQ0.99 ama jeneratörlerin ürettiği değer cosQ1.00 sistem şuan kapasitif yazdığından dolayı şebekeden bağımsız olarak çalışmak zorunda kalıyoruz ve buda bizim için zarardır ani yüklenmelerde jeneratörler shut down olabiliyor veya tam yükte çalıştığından dolayı fazla gaz ve jeneratör ömrünün kısalması
 
Şebekeden aldığınız yük kısmını %10 lara çıkarıp denemeniz mümkünmü? Mevcut kapasitif miktar azalacak, endüktivite artacaktır.
Bir diğer öneri ise kojen in PFC ayarı var ise bu ayarı endüktif yöne kaydıracak şekilde düşürmeniz olabilir.
 
hocam %10 bir yana %90 a kadar kademe kademe düşürüp denedik en düşük yükteyken bile çok farkediyor jeneratör üzerinde U,I,cosQ,Um,In gibi ayarlar var şebeke ile paralel çalışma esnasında şebekeye kapasitif basması sorunun kaynağı olabilirmi acaba? üstelik normalde ihtiyacı kadar üretmesi gerekirken neden fazla üretiyor?
 
Jeneratör üzerindeki cos q kaça set edilmiş?
 
jeneratörde kart üzerinde trimpotlar var panele bakınca şu an 1,00'a setli
 
1 değeri cos Q ye ait değermi? Bu değeri endüktif yönde 0.99 a yada 0.98 e alınız. Ancak almadan önce satıcı firmadan bir ön bilgi isteyiniz.
 
satıcı firmada uzun uğraşlar sergiledi ama sorunu çözemedi.. evet cosQ değeri 1.00'a setli durumda..
eğer mail adresinizi verebilirseniz size kartların ve paneldeki değerlerin resimlerini göndereyim?
 