kapasitif değer artıp azalıyor

b a k u n

Üye
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
37
2 ay önce kapasitiften cezaya girdiği için şönt reaktör taktığımız hastanede, sistem ilk 2 ay gayet güzel çalışırken şimdi kapasitif oran %9a çıkıyor sonra %2 ye geri düşüyor. sorun nerede olabilir ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İlk aklıma gelen ihtimal;
en küçük değerli kondansatör grubunda bir sorun vardır. kontaktör veya kondansatör sorunlu olabilir.
Ama daha ayrıntılı cevaplar için mevcut yük ve kurulu sistem daha fazla ayrıntı vermelisiniz
 
sabah yerinde inceleme yapıp detaylı bilgi vereyim.
 
Şönt reaktör aşırı ısıdan dolayı devredışı kalıyor ve sonra soğuyunca devreye giriyor olabilir, yaz geldi artık..
 
Reaktif güç kontrol rölesi set değerlerini ; reaktif güç kontrol rölesi akım transformatörlerini ; ayrıca kondansatör gruplarına ait kontaktör kontaklarını kontrol etmeli ...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,301
Mesajlar
916,547
Kullanıcılar
450,136
Son üye
ugur ta

Yeni konular

Geri
Üst