2 ay önce kapasitiften cezaya girdiği için şönt reaktör taktığımız hastanede, sistem ilk 2 ay gayet güzel çalışırken şimdi kapasitif oran %9a çıkıyor sonra %2 ye geri düşüyor. sorun nerede olabilir ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İlk aklıma gelen ihtimal;
en küçük değerli kondansatör grubunda bir sorun vardır. kontaktör veya kondansatör sorunlu olabilir.
Ama daha ayrıntılı cevaplar için mevcut yük ve kurulu sistem daha fazla ayrıntı vermelisiniz
 
sabah yerinde inceleme yapıp detaylı bilgi vereyim.
 
Şönt reaktör aşırı ısıdan dolayı devredışı kalıyor ve sonra soğuyunca devreye giriyor olabilir, yaz geldi artık..
 
Reaktif güç kontrol rölesi set değerlerini ; reaktif güç kontrol rölesi akım transformatörlerini ; ayrıca kondansatör gruplarına ait kontaktör kontaklarını kontrol etmeli ...
 