beygir gücünden kablo kesiti nasıl hesaplanır?bileniniz varmı acaba arkadaşlar.. örneğin 60 beygirlik bir dalgıç motora kaçlık kablo kullanılmalıdır?yardımlarınızı bekliyorum
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
mesafe ve akıma göre değişir.
 
bence beygir gücünü watt'a çevir böylece kafan karışmaz.

imzadaki programla işini görebilirsin.
 
1bg=1,36kW
60/1,36=48,5KW
48,5/0,4/1,73/cos:0,8= 87,6amper çeker ....kablo katoloğundan uygun kesite bak..
 
bu iş için mesafen uzunsa 3x50 yeter.
ben 60 metrede sürücü olan motara cektim gayet güzel motor 55kw
 
bir beygir (hp)736 wat a eşit deyilmi....
60x736=44160/1000=44,16kw
 
60hp motor 45kw eder
yaklaşık 85A çeker

kullanıcağınız kesit sağlıklı çalışma acısından 25'lik ve en fazla 90mt ye kadar kullanabilirsiniz, üst kesiti olan 35lik secerseniz 125mt kadar kullanabilirsiniz.

sn.ekrem.kolu yaptığıda doğrudur
kw*1,36=hp 45*1,36=60hp
hp/1,36=kw 60/1,36 =45kw
 
Aleyküm selam sn.rezistans;

Burada aslında bir eşitlik karmaşası(Eşitsizlik durumu)belki farkına varılmadan olmuş,sn.ekrem kolunun yazdığı ilk eşitlik(1bg=1,36kW)yanlış olmuş,doğrusu;

1 BG=1/1.36 kW şeklinde yazılmış olsaydı eşitlik doğru olacaktı.Ancak daha sonra BG den kW a dönüştürürken uygulama doğru yapılmış,yani ilk yazılan eşitlikte hata vardır.

1 BG(Beygir gücü=HP)=736 Watt=0.736 kW=1/1.36 kW;yani 1.36 ya bölmek veya 0.736 ile çarpmak,kW a çevirirken ayni neticeyi vermekte olup her ikisi de doğrudur.Saygılarımla.
 