kablo kesiti

27kablo

Üye
Katılım
26 Ağu 2011
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
40
beygir gücünden kablo kesiti nasıl hesaplanır?bileniniz varmı acaba arkadaşlar.. örneğin 60 beygirlik bir dalgıç motora kaçlık kablo kullanılmalıdır?yardımlarınızı bekliyorum
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
mesafe ve akıma göre değişir.
 
bence beygir gücünü watt'a çevir böylece kafan karışmaz.

imzadaki programla işini görebilirsin.
 
1bg=1,36kW
60/1,36=48,5KW
48,5/0,4/1,73/cos:0,8= 87,6amper çeker ....kablo katoloğundan uygun kesite bak..
 
bu iş için mesafen uzunsa 3x50 yeter.
ben 60 metrede sürücü olan motara cektim gayet güzel motor 55kw
 
bir beygir (hp)736 wat a eşit deyilmi....
60x736=44160/1000=44,16kw
 
60hp motor 45kw eder
yaklaşık 85A çeker

kullanıcağınız kesit sağlıklı çalışma acısından 25'lik ve en fazla 90mt ye kadar kullanabilirsiniz, üst kesiti olan 35lik secerseniz 125mt kadar kullanabilirsiniz.

sn.ekrem.kolu yaptığıda doğrudur
kw*1,36=hp 45*1,36=60hp
hp/1,36=kw 60/1,36 =45kw
 
Aleyküm selam sn.rezistans;

Burada aslında bir eşitlik karmaşası(Eşitsizlik durumu)belki farkına varılmadan olmuş,sn.ekrem kolunun yazdığı ilk eşitlik(1bg=1,36kW)yanlış olmuş,doğrusu;

1 BG=1/1.36 kW şeklinde yazılmış olsaydı eşitlik doğru olacaktı.Ancak daha sonra BG den kW a dönüştürürken uygulama doğru yapılmış,yani ilk yazılan eşitlikte hata vardır.

1 BG(Beygir gücü=HP)=736 Watt=0.736 kW=1/1.36 kW;yani 1.36 ya bölmek veya 0.736 ile çarpmak,kW a çevirirken ayni neticeyi vermekte olup her ikisi de doğrudur.Saygılarımla.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,371
Mesajlar
917,084
Kullanıcılar
450,245
Son üye
übeyt doksar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst