slm ben 40 kW lık bir motor kullanacağım Şebeke gerilimim 400 V kablo uzunluğu 5 M 100 amper kesici kullanacağım 4*16 kablo yeterli olurmu şimdiden teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
motorunun etiket değerlerini biliyomusun

I=P/kök3x400xcosfi
I=40000/1,73x400x0.8=72... 73 A cosfi değeri tahmindir.

%e=0,0124*40kw*5m/16=0,155
 
Kompanzasyon yapılır ise cos fi'yi 0,95-0,99 alıp hesap yapabilirsiniz.
O zaman 60A gibi bir şey çeker. 4x16mm2'lik kablonun akım taşıma kapasitesi havada 80A, toprakta ise 100A'dir.
 
ademgd ' Alıntı:
slm ben 40 kW lık bir motor kullanacağım şebeke gerilimim 400 V kablo uzunluğu 5 M 100 amper kesici kullanacağım 4*16 kablo yeterli olurmu şimdiden teşekkürler

söz konusu güç için 4x16 kesiti 66 metreye kadar taşıyacak güçdeddir. 40 kw için 4x10 kesiti yeterlidir.

saygılar,
 
500 mt de 20hp almiyon kablo kullanacam yeraltı kaçlık olacak teşekürler
 
Hesaplamayı 3 faz olarak, gerilimi düşümünü maksimum 5 olarak yapılan hesaplamada kullanılacak minimum alüminyum kablo kesiti 3x35/16 olacaktır. (Cosq=0,95)
 