kablo kesiti hesabı

ademgd

Üye
Katılım
30 Ocak 2008
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
slm ben 40 kW lık bir motor kullanacağım Şebeke gerilimim 400 V kablo uzunluğu 5 M 100 amper kesici kullanacağım 4*16 kablo yeterli olurmu şimdiden teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
motorunun etiket değerlerini biliyomusun

I=P/kök3x400xcosfi
I=40000/1,73x400x0.8=72... 73 A cosfi değeri tahmindir.

%e=0,0124*40kw*5m/16=0,155
 
Kompanzasyon yapılır ise cos fi'yi 0,95-0,99 alıp hesap yapabilirsiniz.
O zaman 60A gibi bir şey çeker. 4x16mm2'lik kablonun akım taşıma kapasitesi havada 80A, toprakta ise 100A'dir.
 
ademgd ' Alıntı:
slm ben 40 kW lık bir motor kullanacağım şebeke gerilimim 400 V kablo uzunluğu 5 M 100 amper kesici kullanacağım 4*16 kablo yeterli olurmu şimdiden teşekkürler

söz konusu güç için 4x16 kesiti 66 metreye kadar taşıyacak güçdeddir. 40 kw için 4x10 kesiti yeterlidir.

saygılar,
 
500 mt de 20hp almiyon kablo kullanacam yeraltı kaçlık olacak teşekürler
 
Hesaplamayı 3 faz olarak, gerilimi düşümünü maksimum 5 olarak yapılan hesaplamada kullanılacak minimum alüminyum kablo kesiti 3x35/16 olacaktır. (Cosq=0,95)
 