Forumda kabloların akım taşıma kapasiteleri mevcut.Tüm aramalarıma rağmen çıplak bakır ve alüminyum kabloların kaç amperde kopacağına ilişkin bir tablo bulamadım.
Elinde buna ilişkin belge bulunanlar paylaşabilir mi?
Teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Tablo vardır belki ama hesapla da bulunabilir.
Bakırın kopması için erimesi gerekir.Kütle ,sıcaklık ,amper ilişkilerinden hesap yapılabilir.
Biraz fizik karıştırmak lazım herhalde.
 
Merhaba ;
Sanırım aradığın aşağıdaki formül...

Short Circuit Rating
For Copper Conductors
> I = A * SQ.RT.(0.0297*(60/n)*Log((T2+234)/(T1+234)))

– I = Short Circuit Current - Amperes
– A = Conductor Area - Circular Mils
– n = No. of cycles (1 in above tables)
– T1 = Max. Operating Temperature - 75 Deg. C
– T2 = Max. Short Circuit Temperature
• - 250 Deg. C (For Cross-Link (XLPE) Materials)
• - 150 Deg. C (For Thermoplastic Materials)
 
kataloglardan bulabilirsin
 