Kaçak akım rölesi-Lütfen Yardım

Fotodaki röle ana girişe ait olmalı. 6A'e ayarlı demiştiniz ama 1A'e ayarlı gecikme süreside 0,5sn.
Bölge bölge kaçak akım değerlerini ölçmekte fayda var.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Fotodaki röle ana girişe ait olmalı. 6A'e ayarlı demiştiniz ama 1A'e ayarlı gecikme süreside 0,5sn.
Bölge bölge kaçak akım değerlerini ölçmekte fayda var.

Evet ana panoda. 1600 tmş ye bağlı. Foto önceden çekildi şu anki ayarlar; 6sn ve 6A. Tek faza bağlı olması etkiler mi?
 
Böyle önemli bir projeye,kaçak akım ölçebilen pens tipi ölçü aleti yakışır!Ölçüm yaparak sonuca ulaşmak,daha uygun bir çözümdür.Tek fazlı ! ne demek ?
 
2 MW'lık bir GES tesisi var. Pens ampermetre konusunda haklısın en kısa zamanda alacağım. Kaçak akım rölesine tek faz ile nötr bağlı. Hangi fazın bağlı olduğu etki eder mi?
 
Son düzenleme:
Anladım. Toroid trafo tarafına giden 4x(1x240) + 2(1x240) kabloya bağlı.
 
Kabloların,toroid içerisine yerleştirme formu önemlidir.Bunu uygulamadığınız takdirde,sun'i azızalarla uğraşırsınız.Sayfa 59 ( B12 )
 

Ekli dosyalar

  • Vigirix and Toroids[1].rar
    6.7 MB · Görüntüleme: 7
Son düzenleme:
Kabloların,toroid içerisine yerleştirme formu önemlidir.Bunu uygulamadığınız takdirde,sun'i azızalarla uğraşırsınız.

Kabloların döşeme şekilleri bu şekilleri ve toroid bu şekilde.
 

Ekli dosyalar

  • 20150120_151301.jpg
    20150120_151301.jpg
    1 MB · Görüntüleme: 21
888,25 kW'lık GES tesisi. 1000 kVA trafo. 1600 A ABB tmş. 315A ve 250 A lik bıçaklı sigortadan TMŞ ye. Oradan trafoya bağlıyız.
 