kaçak akım koruma rölesi

elektro34

Üye
Katılım
9 Şub 2007
Mesajlar
242
Puanları
1
Yaş
39
bir panodaki linyelerin hepsine kaçak akım mı kullanmak işin doğrusu yoksa kaçak akım+sigorta şeklinde olması mı uygunduryani demek istediğim şudur ki kaçak akım sigorta görevi de görür mü açma karasteristikleri aynı mıdır?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Klasik kaçak akım şalterleri,sigorta görevi görmez.İstemeniz halinde Kaçak akım + sigorta
olan tipler vardır.Merlin Gerinde, ID tipler kaçak akım, DPN tipler kaçak akım + sigortadır.
Aynı uygulamalar,Simens,Legrand,Moeller,Gewis vs içinde geçerlidir.Devrenizin önemine
göre,kaçak akım şalterini istediğiniz kadar koyabilirsiniz.Asgari 1 adet kullanmak zorunlu-
ğuğu bulunmaktadır.Peşpeşe 2 adet kullanmanız gerekiyor ise,enerjinin ilk girdiği selektif
tip olmalıdır.Aksi takdirde,bir kaçak halinde ikisi birden açar.
 
sN.fahri yetiş,gerekenleri yazmış.Kendisine teşekkür ederim.En az girişte bir tane kullanılması zorunlu ya bu gibi yerlerde linye sigortalarının nötr kesmeli olması çok faydalı oluyor.fahri yetiş'in dediği gibi selektif ana girişe linyelerede sigortalı tip kaçak akım uygulayabilseniz süper olur.Ama maliyet var.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,245
Mesajlar
916,149
Kullanıcılar
450,052
Son üye
Fatihkaya00

Yeni konular

Geri
Üst