Kaçak akım kontrolü

Ahmetgng

Üye
Katılım
17 May 2016
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba sistemin jeneratör tarafından beslendiği bir durumda, kaçak akım rölesinin sağlamlık kontrolünü yaptık. Kaçak akım rölesini nötr - toprak ile test ettiğimizde kaçak akım rölesi atmadı. Daha sonra 100 w bir ampülle faz-toprak testi yaptık ve kaçak akım rölesi attı. Normal şartlarda iki durumda da bu deneyi yapabilmeliydik diye düşünüyorum. Görüşlerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
devreden belli bir miktar akim geçmesi gerekiyor ki role bunu algilayabilsin..siz yuk olmayan bir devrede test ettiyseniz rolenin açmaması normaldir...ayrica 100 watt ampul ile deneme yapmak sizi yine yaniltir..100 watt ampul 0,45 ma yapar..bu deger de atmasi role saglam olsun olmasin zaten kacinilmaz..siz 10 watt ampul ile testinizi yapin.role yine atiyorsa sorun yok demektir.
 
Merhaba sistemin jeneratör tarafından beslendiği bir durumda, kaçak akım rölesinin sağlamlık kontrolünü yaptık. Kaçak akım rölesini nötr - toprak ile test ettiğimizde kaçak akım rölesi atmadı. Daha sonra 100 w bir ampülle faz-toprak testi yaptık ve kaçak akım rölesi attı. Normal şartlarda iki durumda da bu deneyi yapabilmeliydik diye düşünüyorum. Görüşlerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim
Bazı kaçak akımlarda bahsettiğiniz olay yaşanıyor benimde başıma geldi devreden akım geçmediğinde atmıyor ama Makel marka bir kaçak akımda devrede elektrik olmasa bile nötr-toprak kısa devresinde atıyor bunada şahit oldum 100 watt lamba 300mA kaçak akım da doğru bir tercihtir ama 3mA de 10watt bir lamba kullanmak daha doğru bir tercihtir
devreden belli bir miktar akim geçmesi gerekiyor ki role bunu algilayabilsin..siz yuk olmayan bir devrede test ettiyseniz rolenin açmaması normaldir...ayrica 100 watt ampul ile deneme yapmak sizi yine yaniltir..100 watt ampul 0,45 ma yapar..bu deger de atmasi role saglam olsun olmasin zaten kacinilmaz..siz 10 watt ampul ile testinizi yapin.role yine atiyorsa sorun yok demektir.
 
Kaçak akım rölesini testini yapmak için lamba ile aynı hatta bağlı bir priz kullanmanızı tavsiye ederim. Lambayı yakıp nötr hattından geri dönüş akımı geçirmelisiniz. Daha sonra toprak-nötr arası kısa devre yaparak kaçak akımınızı kontrol edebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,477
Mesajlar
917,908
Kullanıcılar
450,436
Son üye
kmehmet

Yeni konular

Geri
Üst