Jeneratör gücü yeterli değilse??

Imktan olsaydı, pano dızaynı, yerleşmesi yapılırken, acil generatör den beslenmesı gereken ünıteler bir veya bir kaç bölümde toplanır, şalterler buraya alınır. Generatör için 800 kVA karsılığı şalter burayı besler.
Ayrıca, bu bölüm ile, ana trafo baraları yıne 800 kVA bir şalter montesı gerekır.Bu ıkı 800 kVA şalter arasında da, gerekli elektrik ve mekanik kilitleme ve tebirler alınır.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
800 KVA 0,80 yüklenme ile 640 kw gücü ancak karşılayabilir.Biraz riskli bir durum oluşturur bence
 