jeneratör devreye girince sigorta atıyor.

shinning

Üye
Katılım
8 Ocak 2008
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaşlar. çalıştığım işyerinde jeneratör devreye girince klima iç ünitelerinin (vrf ler) sigortası atıyor. bunun sebebini çözemedim. yardımlarınızı bekliyorum. tşk.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
merhaba arkadaşlar. çalıştığım işyerinde jeneratör devreye girince klima iç ünitelerinin (vrf ler) sigortası atıyor. bunun sebebini çözemedim. yardımlarınızı bekliyorum. tşk.
ya jenerotörde kısa devre var ya da sigorta amperin düşük. eğer sigorta kaldırmıyorsa kablo kesitin uygunsa yükseltmen lazım
 
merhaba arkadaşlar. çalıştığım işyerinde jeneratör devreye girince klima iç ünitelerinin (vrf ler) sigortası atıyor. bunun sebebini çözemedim. yardımlarınızı bekliyorum. tşk.
hemen atıyorsa jenerotörde kısa devre var eğer biraz çalıştıktan sonra atıyorsa sigorta amperin düşük. eğer sigorta kaldırmıyorsa kablo kesitin uygunsa yükseltmen lazım
 
daha önce sigortayı değiştirdim. ayrıca iç ünitelerin gücü çok düşük. 40w gibi. benim sigortam 20A. atması imkansız. sigortadan olduğunu düşünmüyorum. üstelik görünürde sadece içi üniteler bu durumdan etkileniyor. başka bir yerde sıkıntı yaşamadım.
 
Generatör gerilim ve frekans ayarlarınız düşükse, üniteler devreye girmede kalkınmada zorluk yaşadıgından sigorta atıyor olabilir. Generatördeki kısa devre iç sigortaları etkilemez. Sigortalar düşük olsa, Şebeke geriliminde de atar.
 
Generatör gerilim ve frekans ayarlarınız düşükse, üniteler devreye girmede kalkınmada zorluk yaşadıgından sigorta atıyor olabilir. Generatördeki kısa devre iç sigortaları etkilemez. Sigortalar düşük olsa, şebeke geriliminde de atar.

aslında aklıma gelen bir olasılık. ancak generatör benim alanım değil. biraz daha açabilirmisin. yada bu ayarı nasıl yaparım.
 
sn. zeybek birşey daha sormak istiyorum. eğer jeneratörün gerilim ve frekans ayarında sorun varsa bu diğer cihazlarıda etkilemezmi?
 
Bu ayar, generatör servisinin uzmanlıgıdır. Ama siz en azından ölçüm yaparsınız. Gerilimi zaten ölçersiniz. Generatör yenı bır modelse, üzerınde AKIM_GERİLKİM_FREKANS ölçü aletleri vardır. Oralardan okuyunuz. Gerilim için generatörün uyartım gerilimi, frekans içinde motor devri artırılır. Ama sız denemeyın, belkı gaz verme bobininde veya devrelerde sorun vardır. Sadece , ölçü aletlerini okuyun ve servisle konusun.
Kolay gelsin..
 
arkadaşlar konu ilgili başka fikri olan yok mu? yardımlarınızı bekliyorum.
 
Arkadaşlar ben konut elektriğiyle uğraştıgım için böyle cevap verdim. Aynı mantıkla. Kusura bakmayın sayın zeybek hocam ve shinnig
 