Herkese iyi geceler uzun süredir kafamı kurcalayan bir konuda aklıma bir fikir geldi sizlerle paylaşmak istedim.Yorumlarınızı bekliyorum.Hepimizin bildiği gibi gerek mesken aboneleri gerekse de resmi kurum ve ag. abonesi olan müşterilerde çok büyük bir sorundur, jeneratör çalışırken sayacın yazması durumu.Forumda bu mesele ile ilgili bir çok konuyu inceledim sonuç olarak ortak fikir her aboneye ayrı transfer panosu ayrı hat çekilmesi gibi çözümler sunulmuş fakat maliyet yüksekliği nedeniyle bir çok kişi bu sorununa çözüm üretememiştir.Kendim bir devre tasarladım bu konuyla ilgili ;

Devrede klasik olarak Şebeke ve jeneratör kontaktörlerinin çıkış uçlarının bara yada kablo vasıtasıyla şöntlenmesi durumu bu konuda çözüm üretmeyi zor hale getirmektedir.Bu nedenle iki kontaktör arasındaki kısa devre barasını iptal ederek sayaca ters ten enerji vererek yükün sayaçtan önce kalmasını sağlayarak sayacın yazmadığına kanaat getirdim.Bu devre 1 sayaç için tam çözüm çoklu bir fazlı aboneler için ise 6 aboneye 1 kontaktör le sorun çözülüyor.Eğer daireler 3 fazlı ise her daireye 1 kontaktör sorunu çözüyor.Devreyi ekliyorum alta inceleyelim

kbWBN9.jpg
bu şekilde olmaz kardeş.. 3 fazda ger abone içinen 2 kontaktör gerekir. (şebeke+jeneratör) aksi takdirde sayaç çıkışlarında bütün aboneleri köprülemiş olursun..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
bu şekilde olmaz kardeş.. 3 fazda ger abone içinen 2 kontaktör gerekir. (şebeke+jeneratör) aksi takdirde sayaç çıkışlarında bütün aboneleri köprülemiş olursun..

Jeneratör çalışırken sayaç çıkışlarının köprülenmesi sorun çıkarmaz zaten bu durumda sayaç yazmayacak.Normal şebekeden beslenincede zaten ayrılmış oluyor.Problem yok yani çizimi anlayamadın herhalde
 
3 fazlı çift kontaktörlü uygulama.. toplam 4 abone, 1 ana abone 3 dükkan..

Burada benim merak ettiğim sayaç noktası.. jeneratör bilgi girişi olan sayaçlar. Jeneratör bilgisi gelince farklı bir tarifeye geçip teiaş tarafından ücretlendirilmeyen, jeneratörden çekilen gücü ayrıca kaydeden sayaçlar yokmudur.

Medaş bölgesinde yetkilisinden böyle bir sayaçlarının olmadığını öğrendim. Fakat neden??
Hem maliyet hem profesyonelik açısından daha uygun olacak. Nitekim kompanzasyon rölelerinin çoğunda jeneratör modu var. Jeneratör çalışırken kompanzasyon devre dışı kalıyor.

Jeneratör çalışırken sayaç çıkışlarının köprülenmesi sorun çıkarmaz zaten bu durumda sayaç yazmayacak.Normal şebekeden beslenincede zaten ayrılmış oluyor.Problem yok yani çizimi anlayamadın herhalde
jeneratör çaılışırken problem yok tamam.. ama kontaktörden sonra köprülenmiş... şebeke devredeyken elektrik jeneratör kontaktör çıkışına gelmeyecek mi??
 

Ekli dosyalar

  • jen.pdf
    83.8 KB · Görüntüleme: 32
Moderatör tarafında düzenlendi:
Burada benim merak ettiğim sayaç noktası.. jeneratör bilgi girişi olan sayaçlar. Jeneratör bilgisi gelince farklı bir tarifeye geçip teiaş tarafından ücretlendirilmeyen, jeneratörden çekilen gücü ayrıca kaydeden sayaçlar yokmudur.

Medaş bölgesinde yetkilisinden böyle bir sayaçlarının olmadığını öğrendim. Fakat neden??
Hem maliyet hem profesyonelik açısından daha uygun olacak. Nitekim kompanzasyon rölelerinin çoğunda jeneratör modu var. Jeneratör çalışırken kompanzasyon devre dışı kalıyor.

Yanlış hatırlamıyorsam köhlerde vardı ama emin değilim araştırmak lazım çizdiğim çizimde sorun tamamen çözülüyor.Yanlış yok

jeneratör çaılışırken problem yok tamam.. ama kontaktörden sonra köprülenmiş... şebeke devredeyken elektrik jeneratör kontaktör çıkışına gelmeyecek mi??

Hayır X kontaktörü bırakacağı için normal şebeke sayacın girişine gelicek jeneratör çalışırken sayacın çıkışına enerji verecek X kontaktörü
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Jeneratör çalışırken sayaç çıkışlarının köprülenmesi sorun çıkarmaz zaten bu durumda sayaç yazmayacak.Normal şebekeden beslenincede zaten ayrılmış oluyor.Problem yok yani çizimi anlayamadın herhalde
bir faz için çok incelemedim.. Belki kontaktörün farklı kontakları ile olabilir.. Ben 3 faz için söylüyorum.. Her abone için 2 kontaktör gerekir.
 
bir faz için çok incelemedim.. Belki kontaktörün farklı kontakları ile olabilir.. Ben 3 faz için söylüyorum.. Her abone için 2 kontaktör gerekir.

3 faz için 6 aboneye kadar oluyor sıkıntı yok 6 aboneden sonra farklı bir çizimim var hepsinde de sayaç yazmıyor
 
Hayır X kontaktörü bırakacağı için normal şebeke sayacın girişine gelicek jeneratör çalışırken sayacın çıkışına enerji verecek X kontaktörü
1 fazda 3 abone için tek kontaktör olabilir gibi.. 6 aboneyi biraz daha düşün..(kontaktörün 3 faz çıkışı ile, NO kontakları saymıyorum)

3 faz için 6 aboneye kadar oluyor sıkıntı yok 6 aboneden sonra farklı bir çizimim var hepsinde de sayaç yazmıyor
imkansız..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Değil
müsaitit olunca size detaylı anlatayım

Önceki mesajımda 1 faz için 6 aboneye kadar diyecektim yanlışlıkla 3 faz demişim.Şimdi olay şu aboneler 1 fazlı olursa bir kontaktörle 6 aboneye enerji verebilirsin.Eğer aboneler 3 fazlı ise her aboneye 1 kontaktörle yol verilebilir.Şekil çizerek anlatmaya çalıştım tek hat çizdiğim 3 çizgi bıraktığım hat 3 faz anlamında kafan karışmasın abone sayısını istediğin kadar artırabilirsin incele konuşalım

nOyj3V.jpg
 
Bahsettiğim sayaçlardan biri.. Ama bunu medaş kullanmıyor.. Ayrı bir saçmalık tabii

Güzelmiş aslında tüm sayaç üreticileri böyle bir şey yapsa bu kadar sıkıntı olmaz rölelerdeki gibi jeenratör modu normal mod diye ayırsa çok güzel olacak belki suistimale açık diyemi yapılmıyor acaba ?
 