hidro elektrik santralinde generatör tam kapasite çalışıyor ama reaktif üretmiyor

Katılım
23 Ağu 2012
Mesajlar
19
Puanları
1
bu konuda bilgisi olan arkadaşlar normalde generatörler 1500 kW gücünde tam kapasite
çalışıyor ama reaktif üretmiyor. bu her zaman olan bi durum değil ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
bu konuda bilgisi olan arkadaşlar normalde generatörler 1500 kW gücünde tam kapasite
çalışıyor ama reaktif üretmiyor. bu her zaman olan bi durum değil ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Merhaba genaratörünüzün tam kapasite çalışması illaki mvar üreteceği anlamına gelmez.MW tam kapasit e MVAR sıfır da çalışabilirsiniz. YÜKTEVZİ MERKEZİ sistem voltajını yükseltmek istediğinde sizden genaratöre + mvar almanızı ister sizde ikaz akımını artırarak genaratör çıkış gerilimini yükseltmiş sistemi desteklemiş olursunuz.Sistem voltajı yüksek ise ve YTM sizden - mvar almanızı istediyse ikazı akımını azaltarak genaratör çıkış geriliminide düşürmüş olursunuz.Bütün bu + ve - mvar ayarları genaratörünüzü YÜK EĞRİSİ GRAFİĞİ ne göre yapılır.Grafikteki sınırlar aşılırsa genaratörkorumaları devreye girerek sistemden ayrılırsınız.
 
sayın meraklı elektrikçi cevabınız için teşekkürler peki üretilen mvar şebekeyle ilgisi varmı biz direk şebekeye veriyoruz onun için sordum
 
Yukarıda yazdıklarım sizin enterkonnekte sistemde olduğunuz varsayılarak yazılmıştır.Yani siz üretttiğiniz mvar ı direk sisteme veriyorsunuz.Genelde puant saatlerinde voltajların ve frekansın düştüğü durumlarda YTM üretim yapan santrallara + yönde mvar aldırarak sistem gerilimi ve frekansını dengelemeye çalışır.Hatta bölgesel olarak birbirine yakın iki ayrı santral varsa ve bunlardan biri paralele girecekse o bölgede gerilim paralele girmesine engel oluyorsa senkronlama cihazı bir türlü istenen açıyı yakalayamıyorsa sisteme bağlı santraldan ihtiyaca göre + veya - mvar almasını diğer santrala yardımcı olmasını ister.İnşallah istediğiniz cevabı verebilmişimdir...
 