Hermatik Trafo

arkadaşım yanlış görmediysem delta marka bucholz röle var vede yanılmıyorsam 350-400 tl civarında şu an.eğer yağ kaçırırsa siyah top aşağı düşer vede ilk alarm gelir sonrasıda bucholz açma gelicektir.arada kontrol edersen sızıntıyı görürsün.servisi çağırırsın gelirler az yağ boşaltıp bucholzu değiştirirler sonra özel hermetik aparatı ile yağ basıp sorunu hallederler.kolay gelsin.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşım yanlış görmediysem delta marka bucholz röle var vede yanılmıyorsam 350-400 tl civarında şu an.eğer yağ kaçırırsa siyah top aşağı düşer vede ilk alarm gelir sonrasıda bucholz açma gelicektir.arada kontrol edersen sızıntıyı görürsün.servisi çağırırsın gelirler az yağ boşaltıp bucholzu değiştirirler sonra özel hermetik aparatı ile yağ basıp sorunu hallederler.kolay gelsin.

Kusura bakma ama yanlıs görmüşsün ,ve abb delta röle kullanmıyor.
 
Sayın Rainbow , bu konuda bilgisiz oldugunuzu iddaa etmek hata olur , sizi yadırgamak içinde bunları yazmıyorum sakın alınmayın , evet 25 derece referans sıcaklığıdır doğru tahmin etmişsiniz hava -30 da olabilir ama , trafoya ekliyeceğiniz yağ ve trafonun içinde ki yağ aynı hava ortamında olup sıcaklıklar ister - 50 isterse 50 derece olsun , iki yağında sıcaklığı birbirine esitse problem olmaz nedenmi , hermetik trafolar kazan genlesmelidir -30 da yağ büzüsüp dalgaduvarlarda içeri doğru sünecektir , 30 derecede ise yağ genleşip dalgaduvarları sisirecektir , yani 2 yağ aynı sıcaklık seviyesinde olduğu sürece hiç bir problem yoktur .
hermetik trafolarda basınc ayarı ilk imalat esnasında hesaplanıp ona göre dalgaduvar sayısı , uzunluğu , genişliği belirlenir .ayrıca asırı basınc içinde 400 kva ve altına hermetik röle takılmadığından emniyet basınc valfi takılır .
Eger daha detaylı bilgilere sahip olmak istiyorsanız , bu basıncın nasıl hesaplandığınıda size ayrıntılı olarak anlatabilirim .


Sayın mehmet _ist öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bilmediğimiz mevzularda böyle tesadüf eseri de olsa bilgilenebiliyoruz :)
Trafo bakımlarını sık sık yapıyoruz. Özellikle hermetik trafolu müşterimiz çok.
Yaptığımız bakımlardan dolayı şimdiye kadar herhangi bir problem yaşamadık, ancak bahsettiğiniz kazan basıncı hesabını öğrenmek isterim.
Bu bilgiyi paylaşırsanız sevinirim.
Teşekkürler
 
arkadaşlar geçen hafta Cumartesi yag gösteren çatlaklık olan parçayı değiştirdik ABB firma yetkilisi ile biraz yağ boşalttı sonra o parçayı soktük yenisi ile değiştirdik eskiyide bize bıraktı gitti trafonun havasını almak için o yağ muşurinin adı artık her neyse üstünde hava alma sibopuna kocaman bi şırınga taktı iki üç kez havasını çekti çekerkende o siyah yag muşiri yukaru dogru çıktı ve işlem tamam dedi ve çıktı gitti toplam 2 saat sürdü bu işlem.
 
Sayın kkkmert,
Yeni takılan parçanın daha net ve anlaşılır bir resmini foruma gönderme şansınız olur mu ?
İlk çektiğiniz resimlerden parça üzerindeki ekipmanlar net belli olmuyor, eğitim amaçlı bazen bu tip detay resimlere ihtiyacımız olabiliyor.

Teşekkürler.
 
menerio musait bir zamanda resim çeker eklerim tamam.
 