Hatta parazit voltaj var ve röleyi etkiliyor

silentking

Üye
Katılım
6 May 2011
Mesajlar
9
Puanları
1
arkadaşlar bir buton yardımıyla bir röleyi çektirmek istiyorum sistem 220 v ile çalışıyor fakat buton kapalı iken hatta 100 v üzerinde bir parazit var ve röleyi çekiyor. sistemin düzgün çalışmasını engelliyor. bu parazit voltajı nasıl önlerim yardımcı olursanız sevinirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Role girişlerine 1N 4007 seri bağlayınız( Doğru yönde ) . Saygılar
 
Rölede faz yerine nötr kontrolü yap. Yani fazı röleye sigortayla direk gir butandan nötürü geçir sanırım problemin ortadan kalkacaktır.
 
Kullandığınız butona bir N.O. Kontak bloğu ekleyip, mevcut kontağa seri bağlayın, düzelecektir. Sn. seagate'in önerisi de mantıklı ama prensip olarak, faz anahtardan dolaşmalı bence.
 
bence parazitin kaynagını bul veya toprakla.
 
Geçtiğimiz yıllarda bir pres üzerinde başıma gelmişti. Röle hiç bir neden yokken kendi kendine çekiyor ve anında kapanıyordu. Topraklama hattını kontrol edin. Parazit kaynağını bulmak en mantıklı çözümdür.
 