Hatta parazit voltaj var ve röleyi etkiliyor

silentking

Üye
Katılım
6 May 2011
Mesajlar
9
Puanları
1
arkadaşlar bir buton yardımıyla bir röleyi çektirmek istiyorum sistem 220 v ile çalışıyor fakat buton kapalı iken hatta 100 v üzerinde bir parazit var ve röleyi çekiyor. sistemin düzgün çalışmasını engelliyor. bu parazit voltajı nasıl önlerim yardımcı olursanız sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Role girişlerine 1N 4007 seri bağlayınız( Doğru yönde ) . Saygılar
 
Rölede faz yerine nötr kontrolü yap. Yani fazı röleye sigortayla direk gir butandan nötürü geçir sanırım problemin ortadan kalkacaktır.
 
Kullandığınız butona bir N.O. Kontak bloğu ekleyip, mevcut kontağa seri bağlayın, düzelecektir. Sn. seagate'in önerisi de mantıklı ama prensip olarak, faz anahtardan dolaşmalı bence.
 
bence parazitin kaynagını bul veya toprakla.
 
Geçtiğimiz yıllarda bir pres üzerinde başıma gelmişti. Röle hiç bir neden yokken kendi kendine çekiyor ve anında kapanıyordu. Topraklama hattını kontrol edin. Parazit kaynağını bulmak en mantıklı çözümdür.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,766
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst