Hangi Cihaz Kaçak Akım Rölesini Attırıyor ?

CihaLarin bulundugu ortamda nem diye bir sorun olusuyormu kis mevsiminden dolayi nem olayi kacak akimi etkileye bir durumdur arkadaslar diger sebepleri yazmislar
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
1 adet kaçak akım rölesi daha alınız. 3 adet çoklu prizden 1'ini bu yeni aldığınız kakr'dan diğer 2'sini mevcut kakr'dan besleyin. Böylece yeni bir arızanın hangisinden geldiğini anlamış olursunuz. Ama bence sorun power supply'daki bir arıza. Kullandığınız power supply'ı değiştirerek de deneyebilirsiniz.
Yedek Kakr sorunu yok.
Bu mantıkla gidersek girişteki kakr by pass edilip herbir grup prize ayrı bir kakr konulabilir.
Bu şekilde en azından problem 1/3 e indirilir. Devamında da o gruptaki alıcıların herbirine Kakr bağlanıp problemli alıcı tespit edilebilir.
Teşekkürler.
Şimdilik en mantıklı çözüm ...
 
CihaLarin bulundugu ortamda nem diye bir sorun olusuyormu kis mevsiminden dolayi nem olayi kacak akimi etkileye bir durumdur arkadaslar diger sebepleri yazmislar
Nem sorunu yok kardeşim.
Ana dağıtım panosu da bu odada. Yeterli güçte klima mevcut. Yazın serin kışın sıcak oluyor yani.
 
Yedek Kakr sorunu yok.
Bu mantıkla gidersek girişteki kakr by pass edilip herbir grup prize ayrı bir kakr konulabilir.
Bu şekilde en azından problem 1/3 e indirilir. Devamında da o gruptaki alıcıların herbirine Kakr bağlanıp problemli alıcı tespit edilebilir.
Teşekkürler.
Şimdilik en mantıklı çözüm ...

Ben de bunu önericektim, en etkili ve kısa yol bu gibi görünüyor, şöyle bir ihtimal de var hiçbir kaçak akım açmayadabilir.
 