Flaşör röle ile sıralı çalıştırma örnek

yeşil ile çizili olan,üsteki FLyi göstericek onun altındaki sağ tarafa geçir açık flaşör olur .Alttakiler zaman ayarı 1-10sn arası için 1sağda 2 solda 3 solda olucak
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar.
Ekli dosyayı görüntüle 34607
Arkadaşlarla girdiğim bir iddaa sonucu böyle bir devre tasarladım. :)

Çalışma prensibi:
Flaşör kapalı flaşör modunda.
Starta basıldığında M rölesi mühürleme yapar ve flaşör ayarlanan T zamanı saymaya başlar.
T zaman bitiminde NO kontağını açarak A rölesini enerjilenir.Kendini mühürler,kapalı kontağını açarak geri beslemeyi önler ve B rölesinin çalışmasına izin verir.Flaşör T zaman sonra kontağının konumunu değiştirir ve simetrik çalışma başlamış olur. E rölesi enerjilendiğinde flaşörün enerjisini keser stop butonuna basılana kadar bütün röleler mühürlü halde kalır.

Bu devreye istediğiniz kadar röle veya kontaktör bağlanabilir.Simetrik flaşör ile mesela 10sn de bir röle çalıştırabilir. Açık ve kapalı modları olan bir flaşör kullanıp T on ve T off ayarlarını 10sn - 5sn yapıp 1. röleyi 10sn de 2. röleyi 5 sn de çalıştırabilirsiz.

Not: Devreyi şalter ile kumanda edecekseniz flaşörü açık moda almayı unutmayın.
Kardeşim eline.sağlık iddiayı kazandın iddia neydi merak ettim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,197
Mesajlar
915,761
Kullanıcılar
449,977
Son üye
keskiyan

Yeni konular

Geri
Üst