Bir HES tesisinin kurulması için çok önemli unsurlar olan Q su debisi, H su düşüsü ve su geliri miktarı gibi değerlerin bilinmesi gerekir. Bu değerler, üzerinde HES tesisi kurulacak nehir noktasının yağış alanının büyüklüğüne, yağış alanına düşen yıllık yağış miktarına ve HES tesisi kurulacak yerin topoğrafik durumuna göre azalır çoğalır. bu yüzden bir nehir üzerinde kurulması düşünülen bir HES tesisinin kurulu gücünün, türbin-generatör ünitesi sayısının ve yıllık elektrik üretiminin tespiti yönünden nehirin getireceği yıllık su miktarı ile aylık ortalama su debilerinin bilinmesi büyük bir önem taşır.
tamam mesela örnek vererek gidelim
Drenaj alanı : 83.00 km2
Yıllık ortalama doğal akım : 45.33 hm3
Taşkın debisi : 226.86 m3/s
Regülatör Yapısı;
Tipi : Beton Dolgu Gövdeli
Talvegden Yükseklik : 5.20m
Dolu Savak Nap uzunluğu : 30.00m
Güvenilir debi : 0,173 m3/s
İletim Kanalı;
Kanal Tipi : Dikdörtgen Kesitli Kapalı Kanal
Taban Genişliği : 2,20m
Uzunluk : 3,800m
Eğim : 0,001
Su Derinliği : 1,10m
Yükleme Havuzu;
Maksimum Su Seviyesi : 641,33m
Normal Su Seviyesi : 641,09m
Minimum Su Seviyesi : 640,27m
Uzunluk : 39,80m
Genişlik : 6,00m
Derinlik : 3,74m
Cebri boru;
Cebri boru iç çapı : 1,00m
Toplam cebri boru uzunluğu : 225,00 m
Ortalama et kalınlığı : 0,008m
Maksimum debi : 3,40 m3/s
Santral Binası;
Yer : Sağ Sahil
Tip : Betonarme
Kuyruk Suyu Seviyesi : 539,00m
Kurulu Güç : 2691.00 kW
Ünite Adedi : 2
Türbin;
Tip : Francis
Ünite Kapasite : 1345,50 kW
Maksimum Tek Türbin Debisi : 1,70 m3/s
Minimum Tek Türbin Debisi : 0,544 m3/s
Frekans : 50 Hz
Maksimum Randıman : 0,90 (% 85 yükte)
Adet : 2
Brüt Düşü : 102,20m
Net Düşü : 98.637 m
Jeneratör;
Tip : Yatay Milli Senkron
1. Generatör Kapasitesi : 1420 kVA
2. Generatör Kapasitesi : 1420 kVA
Güç Faktörü : 0,90
Gerilim : 6,3 kV
Frekans : 50 Hz
Generatör Devir Adedi : 1000 d/dak
Adet : 1+1
Dizel Jeneratör;
Tip : Dizel
Kapasite : 50 kVA
Devir : 1500 d/dak
Adet : 1
İç İhtiyaç Trafosu;
Kapasite : 100
Giriş Çıkış Voltajı : 34,5/0,4 kV
Adet : 1
Transformatör;
Tip : Açık tip yağ soğutmalı
1. Transformatör Kapasite : 1,5 MVA
2. Transformatör Kapasite : 1,5 MVA
Giriş Çıkış Voltajı : 6,3/34,5 kV
Adet :1+1
dersek eğer bunun yillık firm(güvenilir),ve sekonder enerjisinin nasıl hesaplandığını anlatırmısınz lütfen