Merhaba arkadaşlar,

elimde 1-1000Pa kuru kontak veren fark basınc transmitteri var.
çıkışının kuru kontak olması kafamı karıştırdı bu konularda yeniyim, kuru kontak çıkışı kullanarak kontaktör çektirmek istiyorum. yardımlarınızı beklıyorum. teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Olay tam net değil gibi ama anladığım şekliyle cevap vereyim:

Basınç transmiterinden aldığın çıkışın voltajını ölçüp ona uygun bir röleyi çektirmeniz gerekiyor. Örnek:

Basınç transmiterinden 24 VDC çıktı diyelim. Bu çıkışı 24 VDC bobin gerilimli rölenin A1'ine götürürseniz röleyi çektirmiş olursunuz.. (Ya da kontaktör çektirirsiniz aynı mantıkla..)
 
Kafanizi karistiran nedir? Kontaktorunuz un bir ucunu nötr e bir ucunu basinc sensorunuzun normalde acik kontagina oradan da faza baglarsaniz sensorunuz devreye girdiginde kontaktorunuz calisir.
 
Kuru kontak demek enerjisiz kontak demektir.Sensorunuz devredeyken bu kontaklar sadece konum degistirir herhangi bir cikis vermez.
 
o zaman şöyle sorayım;
kuru kontak ile röle çektirebilir miyim?
 
Evet ister role cektirin ister kontaktor cektirin. Kuru kontagi adi anahtar gibi dusunun.Anahtara fazi girersiniz anahtari kapatinca faz lambaniza gider ve lambaniz calisir.Ayni mantik...
 
teşekkür ederim.
 
Kuru kontağın taşıyabileceği akım kapasitesine kadar röle kontaktör çektirebilirsiniz. Otomasyon uygulamalarında bu kuru kontaktan 24 volt dolaştırılır. Bu 24 volt röleyi çektirir ve röledende ne isterseniz onun kontaktörü çektirilir.

Burada amaç sensör ile cihaz arasında tehlikeli yüksek voltaj taşımamak ve düşük akım düşük voltaj ile kontağı korumak riskleri azaltmaktır.

isterseniz 220 volt gibi yüksek voltajda dolaştırabilirsiniz ancak emniyetli olduğu sürece. Ayrıca kontak taşıma akımının üzerine çıkmadıkça sorun olmaz.
 
sesörün üzerinde besleme voltajı - kontak voltaj ve akımı mutlaka yazıyordur okuyun.
 