Enerji analizöründe tüketim neden eksi değer gösterir?

Gerilimlerdemi ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sigortalara bakınız.
 
Cihaz,sizlere ömür demekki.Takoz tipse ! ,
bu vesile ile,kaliteli bir tiple değiştirin.KAEL
MULTİSER 04 ucuz ve kaliteli bir cihazdır.
Daha marifetlisi ! size kalmış.
 
siemens pac 4200 enerji analizörüm var arkadaşlar trafonun ag çıkış şalterinin üzerinde kW değerini eksi (-) değer olarak görüntülemekteyim sizce sorun nerededir
Tr 2 MVA LIK Trafodur 11kV/400 V
Anlık değerler şu şekildedir
Total kW = -7 kW
Total kVAR = 2 kVAR
Total kVA = 150 kVA
 
Güç ekranında - değer,akım uçlarının tersli-
ğinden kaynaklanır.Polarite kontrolu yapma-
nız gerekir.Bazen,üretimden kaynaklanan po-
larite hatalarıda olabiliyor.
 