Arkadaşlar öncelikler herkeze hayırlı günler. Bir tadilat projesi var kurulu gücü 10kw. Monofaz dan trifaza geçiş yapılıcak.İlk izlenimim bu proje artık tadilat projesinden çıkıyor galiba çünkü hem faz geçişi var hemde yeni projede %20 yi geçicek değişiklik.yani yeni bir proje çizmem gerekli midir? Birde yapılan incelemelerde iş yerinin kofrası tespit edilemedi iki bina ortak aynı kofrayı kullanıyormuş buna nasıl bir çözüm bulabilirim? Birde kompanizasyon olayını nasıl çözebilirim? şimdiden teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
tabi ki proje çizmeniz gerekir. yapılan uygulamalar da çizilen projeye uygun olmalıdır. bağımsız bölüm kurulu gücü 15kw geçmedikçe kombanzasyon istenmiyor. kurulu güç 15kw ve üstü ise kombi sayaç ve kombanzasyon sistemi konulur.
 
tabi ki proje çizmeniz gerekir. yapılan uygulamalar da çizilen projeye uygun olmalıdır. bağımsız bölüm kurulu gücü 15kw geçmedikçe kombanzasyon istenmiyor. kurulu güç 15kw ve üstü ise kombi sayaç ve kombanzasyon sistemi konulur.
11. Kompanzasyon sisteminin hangi şartlarda yaptırılması zorunludur? Yapılması gerekli midir?
Tarife Uygulama Usul ve Esasları’na göre; (Elektrik Piyasası Tarife Kurul Kararları 18.12.2012 tarih 4193 sayılı kurul kararı madde 12) Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler hariç 9 kW bağlantı (talep) gücünün üzerindeki tüm abonelerin reaktif güç kompanzasyonu yapması gerekmektedir.

Dediğiniz gibi talep gücü 9kw üstü yani kurulu güçte sanırım geçicek 15kw kompanzasyon istenicek. şöylede bir sıkıntı var bina çok eski ve ne mimarisi nede elektrik proje çizimi elimizde mevcut değil nasıl bir yol izlemeliyim?
 
zaten talep gücü 9kw ise kurulu güç 9/0,6=15kw eder.

binanın eski ise tadilat yaparken sıva üstü tesisat kullanabilirsin.
ayrıca çizilen projeler günümüz mevzuat hükümlerine göre uygun olmalı.
su abonesi veya yapı kullanım izin belgesi varsa belediyeden eski mimari projesine ulaşabilirsin. belki eski elektrik projesini de belediyede bulabilirsin. Yada elektrik abone numarası ile tedaştan isteyebilirsin. eğer mimari ve elektrik projeleri yoksa metre ile araziye giderek mevcut yapının mimarisini çıkarmak gerekiyor.
 
zaten talep gücü 9kw ise kurulu güç 9/0,6=15kw eder.

binanın eski ise tadilat yaparken sıva üstü tesisat kullanabilirsin.
ayrıca çizilen projeler günümüz mevzuat hükümlerine göre uygun olmalı.
su abonesi veya yapı kullanım izin belgesi varsa belediyeden eski mimari projesine ulaşabilirsin. belki eski elektrik projesini de belediyede bulabilirsin. Yada elektrik abone numarası ile tedaştan isteyebilirsin. eğer mimari ve elektrik projeleri yoksa metre ile araziye giderek mevcut yapının mimarisini çıkarmak gerekiyor.
Hocam verdiğiniz aydınlatıcı cevaplardan dolayı çok teşekkür ederim.
 