arkadaşlar dc motora kompanzasyon yapılabilirmi bilgisi olan vardır bu konuda

şimdiden teşekkür ederim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Motor DC olsada, en nihayetinde AC şebekeden beslenecektir. Bu durumda da merkezi kompanzasyon devreye girecektir diye düşünüyorum...
 
DC motora kompanzasyon yapmaya gerek oluyor mu?
 
Sn.gokmen,tabiki DC motor bazında düşünürseniz,güç faktörü olmadığına göre kompanzasyon da söz konusu değildir.Ama DC motora beslemeyi nereden sağlıyor olabiliriz.Eğer bu kaynak bir redresör ise işte bu redresörün kompanze edilmesi gerekir.Aslında genç arkadaşın yazdığından pek farklı bir şey demiyorum.
 
arkadaşlar dc motora kompanzasyon yapılabilirmi bilgisi olan vardır bu konuda

şimdiden teşekkür ederim

Sorunuz tam anlasilmiyor. DC motorlarda kompanzasyon deyince aklima enduvi reaksiyonu geliyor.

Enduvi reaksiyonuna engel olmak icin yapilan kompanzasyon isleminden mi bahsediyorsunuz.
 
Genç arkadaşa katılmakla birlikte olayı biraz açalım dc motorlarda endüvi reaksiyonu etkilerini azaltmak için kompanzasyon sargıları mevcuttur bu sargılardan endüvi akımı ters geçerek oluşan manyetik akıyı sıfırlayacak ve komitasyon kolay olacaktır.Arkadaş bunu sormuyor anladığım kadarı ile DC güç formülü P=UxI cos fi olmadığı için kompanzasyona da ihtiyaç yok gibi gözükebilir.Ama dc motorun gerilimi ac şebekeden sağlandığı için AC güç Formülü P=UxIxcos fi x1.73 olduğundan cos fi değerini düzeltmek gerekir ve kompanzasyon gereklidir.Kompanzasyon ihtiyacını tristörlerin tetikleme açıları direkt olarak etkiler Akım ile gerilim arasındaki açı büyüdükçe reaktif güç artar.Bu nedenle kompanzasyon yapılması hem harmonikler için hemde güç kat sayısının düzeltilmesi için gereklidir.Tavsiye olarak tristör kontrollü kompanzasyon sistemini önerebilirim.
 

Ekli dosyalar

  • 100_0535.rar
    1.3 MB · Görüntüleme: 90
bencede kompanze etmek gerekir ama aynı zamanda harmoniğide düzeltmek gerekir onun için tristör kontrollu kompanzasyonu tavsiye ettin galiba ama bu nasıl oluyor daha önce hiç görmedim basitse anlatırmısın
 