danfuss automatıon drıver surucu 2.2 kw motoru 1.ınputta 30 hz 2.inputta 35hz calıştırmak istiyorum manuelini inceledim göremedim bu konuda yardım alabilirmiyim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba İsmail
P5-10( 8) yapınız. 18 nolu terminal - P3-10.0 (%70) yapınız. Max. 50 Hz ise 35Hz denk gelir
P5-13(14) yapınız. 29 nolu terminal - P3-11 ( 30HZ) yapınız.

İyi çalışmalar.
 