Arkadaşlar start stop ile çalışan dalgıç panomuza elektrikler kesildiğinde tekrar çalıştırması için mandal butonu takıyoruz fakat bu olay trafoda faz yokluğundan dolayı kontaktör bobinlerini ve daha sonra dalgıç pompayı yakıyor bu sistem ile ilgili daha iyi bir koruyucu röle olarak ne takabilirim.(Faz koruma rolesi sağlıklı bir şekilde çalışmıyor)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Faz koruma röle markası nedir ? Kael ,En-
tes röleleri inceleyin.Nötr korumalı ! tiple-
re bakın.
 

Ekli dosyalar

  • ke-dp-01.pdf
    370.4 KB · Görüntüleme: 5
Sayın hocam faz koruma rolesi genel olarak Entes ve Kael kullanıyorum fakat trafolar da fazın birisi olmadığı zaman bu olayı yaşadım faz koruma roleleri işlem yapmıyor. Gerilim koruma rolesi kullanmayı düşünüyorum faydası olur mu ve marka model tavsiye eder misiniz?
Bir de zaman rolesi ile çalıştıran arkadaşlar gördüm Elektrik geldikten sonra 30 saniye içerisinde devreye giriyor bu şekilde kullanımın faydası var mı acaba?
 
Eklediğim röle,hem gerilim hem akım ko-
ruması yapıyor.Buna,zaman rölesi ( eğer
zaman gecikmesi yoksa bu rölenin ) ilave
edebilirsiniz.
 