BAR 24 /110 nasıl çalışır?

Teşekkürler hocam. Yalnız herhangi bir kısa devre vb olmadı ama DC uçları bağlayınca kesici malesef açtı. Bar24 ü geri sökmeden enerjiyi veremedik. Neden olabilir?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ayrıca DC yok röleniz var ve açma kuman-
dasını ondan almış olabilir.Bunu düzelme-
niz gerekir.
 
Projesini temin edip,oradan takibetmek
gerekiyor.CB open,kesici açma ifadesidir.
 
Kafama takıldı.DC yok olunca kesici nasıl
açıyor ? Sizin açma bobininiz," düşük gerilim
bobini " olmasın ? Eğer öyle ise,yanlış uygula-
ma var demektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,336
Mesajlar
916,800
Kullanıcılar
450,178
Son üye
Esat YILDIZ

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst