Astronomik Zaman Rolesi

Evet o işte kullanmayı düşünüyordum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bu rolelerde a1 ve a2 çıkışları kontaktörü çektiriyor galiba. Diğer c1de bulunan 1-2-3 ve c2de bulunan 1-2-3 ucları nasıl çalışıyor acaba? Birde zaman veya saat olayını nasıl ayarlıyoruz?
 
Bi sorum daha olacaktı, zaman rolesini ayarladık mesela, birde bu rolede fotosel girişi var onasıl çalışıyor. zamanı ayarlayınca zamana göre çalışacak, fotosel olayı nasıl devreye girecek. ne işe yarayacak.
 
a1-a2 bobin uçlarıdır, c1 ve c2 bu rölenin çift çıkışlı olduğunu gösterir sizin buna ihtiyacıniz yok. Bu çıkışların 1-2-3 şeklinde olma nedeni enversör kontak olmasından dolayıdır size normalde açık olan kontak lazım. Göz opsiyoneldir isterseniz göz bağlayıp çalıştırabilirsiniz. Ayarlar ile ilgili kullanım kılavuzunu okuyunuz.
 
Neden astronomik demisler atmosferik daha uygun degilmi

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,393
Mesajlar
917,209
Kullanıcılar
450,277
Son üye
Hzomero

Yeni konular

Geri
Üst