Akım trafosu ve kondansatör seçimi

Peki arkadaşlar kondansatörün yıldız veya üçgen bağlanacağını neye göre belirleriz?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
İlk hedef,enerji sağlayıcı kuruluşların uyguladıkları ceza sınırlarıdır.50 kva üstü için bu değerler,endüktif için 20 kapasitif için 15 tir ( tg. değerleri ) Bu değerlerin Cos. değerlerini hesaplarsanız,hesabı neye göre yapmanız gerektiğini anlarsınız.MEGEP dokümanlarını inceleme-
nizde yarar var.
 
Piyasada satılan bu tip ürünleriniz hangisidir ?
Z41201N10 Alçak gerilim için ürün kodunu verdiğim ürünü örnek gösterebiliriz. Portföyümüzün büyük bir kısmını oluşturan orta gerilim ürünlerinde çoğu yıldız bağlıdır. Spesifik durumlarda, son kullanıcı isteğine göre değişiklik gösterebilir.
 
Z41201N10 Alçak gerilim için ürün kodunu verdiğim ürünü örnek gösterebiliriz. Portföyümüzün büyük bir kısmını oluşturan orta gerilim ürünlerinde çoğu yıldız bağlıdır. Spesifik durumlarda, son kullanıcı isteğine göre değişiklik gösterebilir.


Piyasa dediğimizde,aklımıza AG ürünler geliyor.OG lerin büyük bölümünün yıldız olması,tabiiki en uygun düşüncedir.OG denilincede,trifaze yerine,tek fazlı kondansatör düşünürüm ben.6,3 kv ta,tek kasa içerisindeki 100 ( toplamda 7000 ) kvarlık guruplarda rezalet yaşamıştık ! bir zamanlar.
 
Son düzenleme:
100/5 te Varkombi-Tft serisinin göreceği akım 100/500=0,200A yani burda minimum bu akımı çekecek kondansatör ilk kadememiz olabilir.eski bir seri rölemiz olsaydı 100/100 =1 amper ve üstü çekecek bir kondansatör ile başlayabilirdik. (tabi Alce gibi düzgün bir atrf kullanıyorsak)
30 kvar lık bir tesiste 15 kvarını super svc ile kompanze ederdim geri kalan 15 kvarı 1 - 1,5 - 5 - 10 şeklinde rgr ye bağlanabilinir. Bir daha da uğramazsınız o işletmeye :)
Kondansatör sıralamasında 2-4-8 kuralını uygulayın.kısaca 2. grup ilk grubun 2 katı güçte olursa her ara kadameyi elde edebilir röle.
Svc kullanmayacaksanız 0,25 monofaze 3 adet 0,50 monofaze 3 adet . 1-1,5-2,5-5-10 -20 şeklinde bir dizilimde yapılabilinir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,194
Mesajlar
915,742
Kullanıcılar
449,970
Son üye
Liliane

Yeni konular

Geri
Üst