Herkese Merhaba, kompanzasyon rölesi için akım trafosu VA degeri nasıl hesaplanır? Röle ile akım trafosu arası kablo mesafesi 4 metre.
1) 2,5 mm2 nyaf kablo kullanılarak 1,5 VA akım trafosu yeterli olur mu ?
2) VA değerinin yükselmesi ölçümdeki hata oranının yükseltirmi ?
3) Kompanzasyon rölelerinde bulunan K-L uçları Enerji tüketiyor mu?

Teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
4 metre 2,5mm kablo 1,43VA güç tüketir.
Reaktif Güç Kontrol Rölesi yaklaşık 1VA güç tüketirse, toplamda 2.43 VA akım trafosu gerekir. Yani en az 2,5 VA akım trafosu kullanabilirsiniz.
 
5 VA lerin üretimi var.Bulabilirseniz uygun
olanı odur.Ek bilgiler yararlı olabilir.
 