Akım trafosu VA değeri

m2hmet

Üye
Katılım
24 Kas 2021
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
28
Herkese Merhaba, kompanzasyon rölesi için akım trafosu VA degeri nasıl hesaplanır? Röle ile akım trafosu arası kablo mesafesi 4 metre.
1) 2,5 mm2 nyaf kablo kullanılarak 1,5 VA akım trafosu yeterli olur mu ?
2) VA değerinin yükselmesi ölçümdeki hata oranının yükseltirmi ?
3) Kompanzasyon rölelerinde bulunan K-L uçları Enerji tüketiyor mu?

Teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
4 metre 2,5mm kablo 1,43VA güç tüketir.
Reaktif Güç Kontrol Rölesi yaklaşık 1VA güç tüketirse, toplamda 2.43 VA akım trafosu gerekir. Yani en az 2,5 VA akım trafosu kullanabilirsiniz.
 
5 VA lerin üretimi var.Bulabilirseniz uygun
olanı odur.Ek bilgiler yararlı olabilir.
 

Ekli dosyalar

  • KABLO KAYIP 2.jpg
    KABLO KAYIP 2.jpg
    121.3 KB · Görüntüleme: 63
  • KABLO KAYIP 1.jpg
    KABLO KAYIP 1.jpg
    218.9 KB · Görüntüleme: 56
teşekkür ederim.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,483
Mesajlar
917,947
Kullanıcılar
450,454
Son üye
aliiis

Yeni konular

Geri
Üst