Adaptör modifikasyonu uygun mudur?

redskymuscular

Katılımcı Üye
Katılım
1 Kas 2012
Mesajlar
1,333
Puanları
56
Merhaba,
Resimde gördüğünüz adaptör 2 tane led çalıştıyor. montajı yapılacağı yer uygunsuzluğu nedeniyle kablosnu yaklaşık 3 metre uzatmak zorunda kaldım. ölçtüğümde çıkış yine 12 v idi. herhangi bir problem ile karşılaşır mıyım?
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2024-03-19 at 14.58.53.jpeg
    WhatsApp Image 2024-03-19 at 14.58.53.jpeg
    193.3 KB · Görüntüleme: 10
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
LED türünden bahsedilmemiş; örneğin bu 2 LED power LED 'ler değilse normal LED'lerse kablo kesiti seçimi 3 mt. için büyük sorun oluşturamaz, ama power LED'leri 3 mt. mesafe için besleyecekseniz volt ve amper düşümünü en aza indirebilmek için kalın kesitli kablo kullanmanız çok daha uygun olur. Kolay gelsin.
 