abb dcs400 yeni sifir surucuyu arizalanan surucu yerine taktik. surucunun keypadinda 2000 rpm yazarken motor 1153 devirle donuyor Bu sorunla ilgili bilginiz varmi acaba?​
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sn.dpu_force,
abb dcs400 ;Parameter settings-Base Speed (1.05) -Max Speed (1.06) değerlerinizi kontrol ediniz.Panel modu drive control modunda olduğunda;referans hız değerinizle,aktüel hız değerinizi göstermesi gerekir.Motor etiket değeriniz(Armatür gerilimi,armatür akımı,devir,alan akım ve gerilimi) nedir?Abb dcs400 sürücünüz 4 bölgeli mi yoksa 2 bölgeli mi tiptir.400V girişte 2 bölgelide DC çıkış 470V(490 V a kadar çıkabilir) ,4 bölgeli tipte ise çıkış 420 V (440 V a kadar çıkabilir)dur.