7.5 kw lık köprü vinci devir yönü hakkında

uploadfromtaptalk1392843397711.jpg

GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Peki PLC ile X1 ne ölü yo önceki elektrikçi ordan almış cm var fakat ordan çıkış yapmamış

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
X1 de bir dijital giriş oraya bur giriş atamis olabilir

GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
X1 de bir dijital giriş oraya bur giriş atamis olabilir

GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Peki ordan baglaniryormu aynı şekilde mi oluyor

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Peki ordan baglaniryormu aynı şekilde mi oluyor

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.

Ordan da olabilir fakat parametrelerden x1 girisini ileri yon veya geri yon diye ataman gerekli olabilir

GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Peki ordan baglaniryormu aynı şekilde mi oluyor

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.

O terminallerden olmuyor inceledim biraz onlar 2.hiz 3.hiz serbest durus alarm ve fren devrede gibi harici atanan şeyler

GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Bende dökümanı inceledim ve öner arkadaşın dediği gibi FWD ileri REV geri hareketi sağlıyor ama bu girişleri CM den tetiklememen gerekir çünkü CM dediği 0V dur.Sen ilk olarak PLC ucu ile FWD yada REV i tetikle bak bakalım çalışacakmı. Çalışmaz ise PLC çıkışın arızalı olabilir. O zamanda FWD ve REV yanındaki CM ucuna harici bir güç kaynağı ile 24VDC den - ver + sınıda FWD yada REV i tetikle bak bakalım ne olacak. Tahminimce çalışacaktır.
 
Önceki ordan almış cihaz calisiyordu öyle öyle mi bağlayın yok cm ile kopruleyim


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Belkide çalışmayan yönün girişi arızalı bir ölçü aleti ile kontrol et bence. 24 VDC geliyormu glmiyormu. yani çalışmayan yöne bastığında artık hangi uçsa onun ile cm arasını bir kontrol et. Belki sen bağlarken arızalandı. Mesela Schneider invertörlerin digital input girişleri gövde ile temas ettiğinde arızalana biliyor.
 
uploadfromtaptalk1392968790614.jpg eray bey resimde zaten com uclarinda 0v oldugu gösteriyor aslinda ama yinede denesin arkadas

GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 