Merhaba ustalarım,
300 - 320 metre mesafeye elektrik bağlamamız gerek.
Direk dikme şansımız yok. Çünkü tepe çok dik. Yere gömeceğiz kabloyu.
Ekonominiz çok zayıf.
220v kullanıyoruz.
2 farklı tavsiyenize ihtiyacımız var.

Max tüketim 900 wat için önereceğiniz kablo marka ve ölçüsü nedir.

Max Tüketim 2500 wat için ömnereceğiniz kablo marka ve ölçüsü nedir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1 fazlı tüketim ve 2,5 kw güç ve 320 metre için iletken kesiti minimum 25 mm kare çıkıyor.

1 fazlı 0,9 kw için 10 mm kare çıkıyor. Tabi bu aktif yük için çalıştıracağınız cihaz motor türü bir yük ise kesitler daha da büyük çıkacaktır.Ben aktif yük ve % 3 gerilim düşümü üzerinden hesap yaptım

kablo markası ise hes veya öznür marka olabilir
 
Son düzenleme:
Enerjiyi alacağınız yer ile trafo arasındaki mesafe de önemli, Eğer trafoya uzak bir noktada iseniz kesitler daha da büyüyecektir.
 
trafo dan 300.metre ise gerilim düşürümü % 5 alına bilir.
 
3X16/6 aliminyum kablo kulalnın yükünüzün moofaz olması önemli değil. Alimünyum kablo işçiliği biraz zor olabilir ama ekonomik olur hem hırsızlar da kolay kolay ilişmez aliminyum kablolara.
 
Yardım isteyipte yardım etmeye çalışan birine aksi konuşmak insanı edeceği yardımdan soğutuyor...
 
Yardım isteyipte yardım etmeye çalışan birine aksi konuşmak insanı edeceği yardımdan soğutuyor...
Siz çok aksi olmalısınız ki öyle algılamışsınız. Nasıl bakarsan öyle görürsün. Şimdi siz bunuda yanlış anlarsınız ama... :)

Buraya çöp dökülür olayı oldu şimdi :)
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,767
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst