90 KVA makina ve 300 metre mesafe, kablo kesit hesabı?

nupark

Üye
Katılım
9 Ara 2009
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
Selam arkadaşlar. Forumu didik didik ettim ama istediğim şeyi bulamadım.
Kısaca durumu anlatayim:
3faz , Makina Gücü : 90 KVA
Fazlar arası gerilim, trafoda : yaklaşık 390 V
Mesafe : 300 metre .
Makina çalışır durumdaki akımı yaklaşık : 65-90 Amper (tek faz için)


Kablo kesiti ne seçmem lazim? Ve kablo ısınma hesabı yapmak istiyorum.
Şöyle bi olay var. biz bu makinaları 1x90 mm2 (Her faz için) ve 1x70 mm2 (nötr) için bu kesitlerde çekiyoruz, bu kesitleri makina üreticisi zorunlu olarak çektirtiyor ilk kurulumda.. biz bir kaç makineyi diğer trafoya baağlamayı düşündüğümüz için (Yeeni makinalar gelecek) ve mesafe cok fazla oldugu için 90mm2 kesitinin değişeceğini düşünüyorum. % 3 gerilim düşümüne fitim. fazlasını istemiyorum.
Yardım edecek arkadaşlarıma teşekkür ediyorum şimdiden.
Timuçin
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Gerilim düşürümü hesabı ekteki rar dosyasını ac cıkan programı çalıştır istediğin değerleri gir kesidi seç sana gerilim düşürümünü verir alıntıdır teşekür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • Gerilim Düşümü Hesapları.rar
    7.4 MB · Görüntüleme: 31
Merhaba arkadaşım;gerilim düşümü formülünden hesaplarsak.90mm2 kesit uygun gözüküyo dediğin doğru.Fakat yeni makinalar gelcek diyorsan onlarında güçlerini hesaplayıp ona göre kablo çekmek gerekir.Umarım yardımcı olmuşumdur.
 
teşekkürler arkadaşlar.. 95lik kablo yetiyor ki zaten makinanın üstündeki kablolar 95lik üretici zorunlu istiyor. gerilim düşümünü minimize etmek istiyorum. Bugun tam bi keşif yaptım:
175 metre mesafe söz konusu. 300metre değil. " ahnur " arkadaşın verdiği programı kullanarak hesapladım sorun yok. 380VOLT değil de 390 VOLT benim fazlar arası gerilim. ama neticede en kötüsüne göre hesaplayınca da sorun olmayacagı görülüyor. Zaten makineler full inverter'li o yüzden başlangıcta yüksek akım çekme gibi bir derdimiz de yok. benim sorunum küçük voltaj dalgalanmalarından makinelerin etkilenmesini önleyebilmek. o yüzden gereğinden fazla kesit kullanmayı düşünüyorum. Umarım kesit arttiriyorum diye 175 metre mesafesinde bir problem oluşmaz.?
 