32,5 MW lık bir generatörün 10,6/154 kv lık trafoya kadar şöyle bir kablo seçimi yapıldı.Uygunmudur?değilse ne kullanmam gerekiyor.
Gerilim 10,6 kv
güç faktörü 0,9
mesafe 50 metre
generatör nominal akımı 1966 A

3x(4x1x185) mm2 seçimi yapıldı.Doğrumudur?

Akım taşıma hesabına göre uyuyor görünüyor ama ben emin değilim.185 lik kullanılacağı kesin.
yukarıdaki kesit kurtarıyor mu yoksa 3x(5x1x185) mi koymalıyız?
Yardımlarınızı bekliyorum.Teşekkürler
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
- Bakır olmak şartiyle,limit değerde ve uygundur.Ancak,bir üst kesit yapmakta yarar var,
- Kabloyuda 8,7/ 15 kv yapmakta yarar var.
 
- Bakır olmak şartiyle,limit değerde ve uygundur.Ancak,bir üst kesit yapmakta yarar var,
- Kabloyuda 8,7/ 15 kv yapmakta yarar var.
Evet kablo bakır ve 20/35 kv.
Yapan firmaya pek güvenmedim açıkçası.daha önce yapılan santrallere baktım.biri 25MW ve kesiti 3x(4x1x240).Diğer santral ise yine 25 MW kesiti ise 3x(3x300).
Sanki bu bana biraz az geldi.32,5 MW olmasına rağmen daha düşük kesitli.3 santralinde mesafeleri aynı sayılır.
Çok teşekkürler.
 