kablo kesit hesabı acil

Esatsonmez

Üye
Katılım
7 May 2015
Mesajlar
15
Puanları
1
Konum
kahramanmaraş
arkadaşlar

2500 kva gücünde trafomuz var, mesafe 300 mt. kablo kesit ve gerilim düşümü hesabı konusunda yardımcı olurmusunuz

teşekkürler şimdiden
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Gerilim düşümü e=%10.20 kesitse 52 mm2 oluyor. 300 mtrede 70'lik kablo kullanabilirsin.
 
Gerilim düşümü e=%10.20 kesitse 52 mm2 oluyor. 300 mtrede 70'lik kablo kullanabilirsin.


Yaktın adamı ! Pano,trafodan 300 mt. uzağamı yapılmış ? Yoksa,2500 kva 300 mt.lik mesafeyemi taşınıyor.Akımı,1.3 amp. / mm2 kabulü ile yapmanız,daha sağlıklı olur.Kablolarıda,1X240 mm2 lik kablo seçmek uygundur.2500 kva trafonun sekonder akımı 3790 amp. civarındadır.3790 / 1,3 = 2915 mm2 2915 / 240 =12 adet 240 mm2 / faz başına.Sisteminizde,harmonik beklentisi varsa,nötr kesitinide aynı yapın.Yoksa 6 adet yapabilirsiniz.Kabloları döşerken,Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen şekilde sıralamanız gerekir.
 
Son düzenleme:
arkadaşlar

2500 kva gücünde trafomuz var, mesafe 300 mt. kablo kesit ve gerilim düşümü hesabı konusunda yardımcı olurmusunuz

teşekkürler şimdiden


Çalıştıracağın yük nedir.Yükün karakteristiği bunlar hakkında bilgi verirsen yardımcı oluruz
 
bakıra göre
Yaktın adamı ! Pano,trafodan 300 mt. uzağamı yapılmış ? Yoksa,2500 kva 300 mt.lik mesafeyemi taşınıyor.Akımı,1.3 amp. / mm2 kabulü ile yapmanız,daha sağlıklı olur.Kablolarıda,1X240 mm2 lik kablo seçmek uygundur.2500 kva trafonun sekonder akımı 3790 amp. civarındadır.3790 / 1,3 = 2915 mm2 2915 / 240 =12 adet 240 mm2 / faz başına.Sisteminizde,harmonik beklentisi varsa,nötr kesitinide aynı yapın.Yoksa 6 adet yapabilirsiniz.Kabloları döşerken,Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen şekilde sıralamanız gerekir.
şimdi yanlışlığım nerde öğreneyim de.. doğru sekonder akımı 3809 amper çıkar.
(100*P*L)/(56*35*Ukare) bunun sonucu yüzdelik gerilim düşümüne eşit oluyor.onu e ile gösterdim. 56 ve 35 iletkenlikle ilgili..
/e eşittir- (100*P*L)/(k*S*Ukare) burdan S'i çektim de söyledim.
 
Yaktın adamı ! Pano,trafodan 300 mt. uzağamı yapılmış ? Yoksa,2500 kva 300 mt.lik mesafeyemi taşınıyor.Akımı,1.3 amp. / mm2 kabulü ile yapmanız,daha sağlıklı olur.Kablolarıda,1X240 mm2 lik kablo seçmek uygundur.2500 kva trafonun sekonder akımı 3790 amp. civarındadır.3790 / 1,3 = 2915 mm2 2915 / 240 =12 adet 240 mm2 / faz başına.Sisteminizde,harmonik beklentisi varsa,nötr kesitinide aynı yapın.Yoksa 6 adet yapabilirsiniz.Kabloları döşerken,Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen şekilde sıralamanız gerekir.

Sami Bey,

Akımı 1,3 a/mm2 mevzusunu biraz açabilir misiniz. Neye göre aldınız bu rakamı açıklayabilme şansınız var mıdır
 
Çoklu kablo kullanılan yerlerde,amprik değer olarak benimsenen ve sorunsuz uygulanan
değerdir.Çalışmış olduğum 50 MW ve kurmuş olduğum 5x2500 kva lık tesislerde uygulanan mübalağasız ! değerdir.
 
Son düzenleme:
sami bey ve büyüklerim, elinde xlpe kabloların X ve R değerleri mevcut olan abilerim ablalarım paylaşabilirler mi? özellikle ricam budur.
 