2 ad trafonunun işletme ve koruma topraklamasının yapılamsı

Ahmetgng

Üye
Katılım
17 May 2016
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba

Çalıştığım yerde bulunan 1250kva trafonun köşkünün yanına aynı sınırlar içerisinde farklı bir tesis için 400kva trafo koyduk.
Mevcut tesisimizin topraklaması tt sistemdir. diğer trafo için işletme ve koruma topraklaması yapmak istiyoruz. Bunun için mevcut trafonun topraklamasıyla irtibatlı bir topraklama yapabilir miyiz?
Eğer mevcut trafonun toprak bağlantılarıyla irtibatlı yapmazsak ;
Halihazırda mevcut olan işletme ve koruma topraklamalarından kaç metre uzakta yeni trafonun topraklaması yapılmalıdır?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Trafolar yakınsa, temel topraklama ve potansiyel dengeleme varsa ; yeni trafo alanını da temel topraklama sistemine dahil ederek işletme ve korumaları ortak , Parafudr topraklamalarini potansiyel dengeleme barasina spark GAP üzeeinden bağlayabilir sin.
Temel ve potansiyel dengeleme yok ve geleneksel sistem işletme,koruma,parafudr ayrı ayrı ise, yeni Trafonun topraklamalarini da ayrı ayrı yapmalı ve bütün topraklamalar arasında mümkün oldukça en az 20 m. mesafe koymalısınız.
 