Jeneratörde İşletme ve Koruma Topraklaması

Katılım
28 Ağu 2017
Mesajlar
163
Puanları
1
Yedek güç için kullanılan jeneratörlerde hangi durumlarda işletme topraklaması yapılmalıdır? İşletme topraklaması, jeneratörün Şebeke ile paralel çalışması durumunda nasıl olmalıdır? Tesisteki topraklama tipi (TN, TS vs.) jeneratöre işletme topraklaması yapılması gerekliliğini etkiler mi?

Jeneratörün koruma topraklamasının, tesise ait koruma topraklaması ile eş potansiyel barada birleştirilmesi uygun mudur?

Teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Paralel çalışmada zaten nötrlerinde birleştiği için işletme topraklamasına bağlamış oluyorsunuz.
3 kutuplu şalterlerle transfer yapıldığında nötrler aynı bara ya bağlanıyor.
 
Gördüğüm, çalışdıgım sıztemde, şebeke ve generatör ana şalterlerı, 4 kutuplu idi.
 
Jeneratörlerde her zaman için işletme topraklamasi yapılmalıdır. Çünkü normal şebekede işletme topraklamasi tercihinin sebebi sistemin faz faz kısa devre arızaları yerine , daha az zararı olan faz nötr arızaları vermesinin istemesidir. Jeneratör işletme topraklamasi yok ise olası bir faz toprak izolasyon hatasında bir arıza akimi oluşmayacagi için bir korumada çalışmayacaktır. Ama fazın biri toprak ile temastayken diğer fazlardan biri daha toprak teması olursa , faz faz kısa devresi meydana getirir. Bu durumda devre kesici çalışır. Devre kesici açma yapana kadar alternatör çok büyük darbe alır. Hatta kısa devre akımının büyüklüğüne göre yanabilir .
Koruma topraklamasina gelince ; her zaman bütün topraklamalar potansiyel birleştirme barasinda birlestirilmeli dır. Asla bağımsız tek tek topraklama yapılmamalıdır.
 
Jeneratörlerde her zaman için işletme topraklamasi yapılmalıdır. Çünkü normal şebekede işletme topraklamasi tercihinin sebebi sistemin faz faz kısa devre arızaları yerine , daha az zararı olan faz nötr arızaları vermesinin istemesidir. Jeneratör işletme topraklamasi yok ise olası bir faz toprak izolasyon hatasında bir arıza akimi oluşmayacagi için bir korumada çalışmayacaktır. Ama fazın biri toprak ile temastayken diğer fazlardan biri daha toprak teması olursa , faz faz kısa devresi meydana getirir. Bu durumda devre kesici çalışır. Devre kesici açma yapana kadar alternatör çok büyük darbe alır. Hatta kısa devre akımının büyüklüğüne göre yanabilir .
Koruma topraklamasina gelince ; her zaman bütün topraklamalar potansiyel birleştirme barasinda birlestirilmeli dır. Asla bağımsız tek tek topraklama yapılmamalıdır.

Hocam doğru mu anladım lütfen teyit edin. İşletme topraklamasının amacı faz-toprak arızalarına karşı, arıza akımının, jeneratör yıldız noktasına ulaşmasını sağlayarak koruma yapılabilmesini sağlamaktır. (İşletme topraklamasının amaçlarından biri de nötr gerilimini 0'a yaklaştırmak)

Jeneratör gövdesine ait koruma topraklaması ise tesisteki koruma topraklaması ile birleştirilmeli.

Teşekkür ederim.
 
Parantez içi hariç, diğer kısımlar aynen. Yıldız noktası fazlardan çekilen akım dengeli olursa 0 olur. Yıldız noktasının topraklı veya topraksız olması bu konuda etki etmez
 
Paralel çalışmada zaten nötrlerinde birleştiği için işletme topraklamasına bağlamış oluyorsunuz.
3 kutuplu şalterlerle transfer yapıldığında nötrler aynı bara ya bağlanıyor.
3 kutuplu şalterle yapıldığında nötrler aynı baraya bağlandığı için trafo tarafında yapılan işletme topraklaması jeneratör için de yeterli oluyor yani doğru mu anladım? Teşekkür ederim.
 