170mt mesafede 12 dairelik bina beslenme kablosu

nehyet

Üye
Katılım
10 Kas 2012
Mesajlar
2
Puanları
1
selamlar
170m mesafede 12dairelik bir binanın ana beslenme kablosu nasıl olmalıdır
kablo yer altı değil havai dir
daireler 160m2 dir
teşekkür ederim

Binanın trafodan uzaklığı 170m dir
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
biraz karıştırmışsınız gibi.

kabloyu havadan askı teli ile mi çekeceksiniz ? (büyük ihtimal antigron kullanacaksınız).
askı teli ile havadan abone vereceklerini sanmıyorum.

yanlız belirtmeyi unuttuğunuz şey Toplam Talep Gücünüz nedir ?
Gücü yazmazsınız kimse size yardım edeceğini sanmıyorum.
 
Son düzenleme:
3x50+25 nyy altında kablo seçemessin. güce göre artabilir.
 
Bir dairenin kurulu gücü bir ev için 5-10 kW arası değişebilir. 10 kw olarak alırsak 12 daire için 12x10x0,41(eş zamanlılık faktörü) olur. Buda yaklaşık 50 kW'a tekabül eder. 50 kW güç, 170 metre mesafe için seçilmesi gereken kablo;

3x50+25 mm2 olur.
 
yerden bakır çekersen 3x50+25 mm2 NYY
yerden veya havadan alüminyum çekersen 3x70+35 NAYY çekebilirsin.

işi yaptıktan sonra ne yaptığını yazarsan seviniriz.
 
gucu belırtmenız gerekıyo yoksa sallama hesap olur buda malıyetı yukseltır
 
bu binanın projesi yokmu projede kesit ve nasıl iletileceği gösterilir.
 