125A 300mA Yangın Koruma Seçimi

igotek

Üye
Katılım
27 Ağu 2014
Mesajlar
81
Puanları
1
Yaş
38
Binada fazlardan birinde 190V civarına düşüş var. Binada 10 daire ve 2 dükkan var.
Tedaş gelip inceleme yaptığında binanın ana şalterini kapatınca sorun olmadığını ve binanın şalterini açınca sorun olduğunu tespit etmiş ve bina içerisinin TEDAŞ sorumluluğunda olmadığını belirtmiş. Arızayı çözmek üzere inceleme yaptık.

Binaya gelen faz kablolarının kalınlığı 10mm.
Ana hat kabloların nötr hariç olmak üzere üç adet faz kablosu buna geliyor.
63A Sigma Alçak Gerilim Devre Kesicisi C160
63A yeterli mi yoksa bunu 125A ile değiştirmeli miyiz ?

aaa.jpeg


Bundan çıkan kablolar ise şu yangın korumaya gidiyor: Sigma 63A 300ma 4P
Binaya gelen ana hat kablosunun nötr ucu direk bu yangın korumaya geliyor.
Bu yangın koruma bozulmuş, test butonuna basınca hiçbir işlevi olmuyor. Bunu değiştireceğiz.
Bildiğim kadarıyla bu yangın korumanın 63A değil de minimum 125A olması gerekiyor.

Not: Daha önce farklı binalarda elektrik kesildiği ve ana panoda bir şalteri kaldırınca elektrik geldiği ancak ik iüç günde bir yien aynı durumun yaşandığı şikayeti ile gitmiştik. Yangın korumanın attığını tespit etmiştik. 63A ve 80A yangın koruma kullanıldığını görüp 125A ile deiştirmiştik sorun çözülmüştü.

Yenisini takarken buna dikkat edeceğiz.

aa.jpeg


Yangın korumadan sonra baraya giden kabloları 6mm kullanmışlar.
Bara ve yangın koruma arası kablo mesafesi 30cm-60cm.
Bu kabloları 10mm kablo ile değiştireceğiz. Burada 6mm kablo kullanmak hatalı olmuş.
Yoksa mesafe kısa olduğu için 6mm yeterli mi ?

Yangın koruma olarak 125A araştırdım, bulunduğum yerde yok. İnternetten sipariş vereceğiz.
Siemens veya Schneider takalım diye teklif sunduk ancak fiyat yüksekliği nedeni ile istemediler. (5500TL-8500TL arası fiyatları.)
Alttaki ikisinden birini alıp takacağız. Sizce hangisi daha kaliteli ?

Esem Nora: https://www.hamdidede.com/esem-ek-734-4p-300-ma-125-a-kacak-akim-koruma-rolesi-5821

Sigma: https://www.pttavm.com/4x125a-300ma-kacak-akim-rolesi-sigma-p-143296491

**********************************************

Müşterimizin binasında işlem yapmadan önce siz değerli ustalarımın da fikrini almak isterim.
Hem müşterimiz sorun yaşamasın hem de cebinden çok para çıkmasın istiyoruz.
Siemens ve Schneider markalarını fiyattan dolayı kabul etmediler.
Mütahit bu şekilde bırakıp gitmiş, iki yıldır bu şekilde kullanılıyor ve tehlike arz ediyor.
Bina sakinleri de birşey olmaz diyerek umursamamışlar.

Son olarak bu bina şehirmerkezine yaklaşık 10km uzaklıkta. İki defa gittim ve üçüncü defa giderek sorunu çözeceğim. Bina yöneticisi arkadaşım olduğu için ve bina sakinlerinden tahsilat yapmakta zorlandığını bildiğim için fiyat konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Malzemelere kar eklemeyeceğim. Ne fiyattan alındıysa o tahsil edilecek. Müşteriye aklında soru işareti kalmaması için satın alınacak linkleri vererek gerekirse siz malzemeyi alın ben işçiliğini yapacağım diyeceğim. Sizce ne kadar ücret almalıyım ?

Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İki üründe beş para etmez değişin kurtulun.
Bu ürün de olur (A tipi) ama bulabilirseniz selektif almalısınız. O devre kesici de kalitesiz 1 ay sonra da onu değiştireceksiniz. Şimdiden değiştirmenizi öneririm.

6 lık kabloyu da mutlaka değişin.
İkisini de değiştirmek isterseniz bu ürün var.
 
Son düzenleme:
Binada fazlardan birinde 190V civarına düşüş var. Binada 10 daire ve 2 dükkan var.
Tedaş gelip inceleme yaptığında binanın ana şalterini kapatınca sorun olmadığını ve binanın şalterini açınca sorun olduğunu tespit etmiş ve bina içerisinin TEDAŞ sorumluluğunda olmadığını belirtmiş. Arızayı çözmek üzere inceleme yaptık.

Binaya gelen faz kablolarının kalınlığı 10mm.
Ana hat kabloların nötr hariç olmak üzere üç adet faz kablosu buna geliyor.
63A Sigma Alçak Gerilim Devre Kesicisi C160
63A yeterli mi yoksa bunu 125A ile değiştirmeli miyiz ?

Ekli dosyayı görüntüle 101949

Bundan çıkan kablolar ise şu yangın korumaya gidiyor: Sigma 63A 300ma 4P
Binaya gelen ana hat kablosunun nötr ucu direk bu yangın korumaya geliyor.
Bu yangın koruma bozulmuş, test butonuna basınca hiçbir işlevi olmuyor. Bunu değiştireceğiz.
Bildiğim kadarıyla bu yangın korumanın 63A değil de minimum 125A olması gerekiyor.

Not: Daha önce farklı binalarda elektrik kesildiği ve ana panoda bir şalteri kaldırınca elektrik geldiği ancak ik iüç günde bir yien aynı durumun yaşandığı şikayeti ile gitmiştik. Yangın korumanın attığını tespit etmiştik. 63A ve 80A yangın koruma kullanıldığını görüp 125A ile deiştirmiştik sorun çözülmüştü.

Yenisini takarken buna dikkat edeceğiz.

Ekli dosyayı görüntüle 101950

Yangın korumadan sonra baraya giden kabloları 6mm kullanmışlar.
Bara ve yangın koruma arası kablo mesafesi 30cm-60cm.
Bu kabloları 10mm kablo ile değiştireceğiz. Burada 6mm kablo kullanmak hatalı olmuş.
Yoksa mesafe kısa olduğu için 6mm yeterli mi ?

Yangın koruma olarak 125A araştırdım, bulunduğum yerde yok. İnternetten sipariş vereceğiz.
Siemens veya Schneider takalım diye teklif sunduk ancak fiyat yüksekliği nedeni ile istemediler. (5500TL-8500TL arası fiyatları.)
Alttaki ikisinden birini alıp takacağız. Sizce hangisi daha kaliteli ?

Esem Nora: https://www.hamdidede.com/esem-ek-734-4p-300-ma-125-a-kacak-akim-koruma-rolesi-5821

Sigma: https://www.pttavm.com/4x125a-300ma-kacak-akim-rolesi-sigma-p-143296491

**********************************************

Müşterimizin binasında işlem yapmadan önce siz değerli ustalarımın da fikrini almak isterim.
Hem müşterimiz sorun yaşamasın hem de cebinden çok para çıkmasın istiyoruz.
Siemens ve Schneider markalarını fiyattan dolayı kabul etmediler.
Mütahit bu şekilde bırakıp gitmiş, iki yıldır bu şekilde kullanılıyor ve tehlike arz ediyor.
Bina sakinleri de birşey olmaz diyerek umursamamışlar.

Son olarak bu bina şehirmerkezine yaklaşık 10km uzaklıkta. İki defa gittim ve üçüncü defa giderek sorunu çözeceğim. Bina yöneticisi arkadaşım olduğu için ve bina sakinlerinden tahsilat yapmakta zorlandığını bildiğim için fiyat konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Malzemelere kar eklemeyeceğim. Ne fiyattan alındıysa o tahsil edilecek. Müşteriye aklında soru işareti kalmaması için satın alınacak linkleri vererek gerekirse siz malzemeyi alın ben işçiliğini yapacağım diyeceğim. Sizce ne kadar ücret almalıyım ?

Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim.
Neden 125A, neye göre 125A ? kablo cinsi 10mm2'den bahsediyorsunuz eğer 10mm2 NYY ise toprakta 79A, havada 59A taşıma kapasitesi var. Siz buna 125A devre kesici bağlayamazsınız.
 
Neden 125A, neye göre 125A ? kablo cinsi 10mm2'den bahsediyorsunuz eğer 10mm2 NYY ise toprakta 79A, havada 59A taşıma kapasitesi var. Siz buna 125A devre kesici bağlayamazsınız.
Devre kesici değil yangın koruma takılması gerekiyor. İkisi aynı cihaz ise sorry.
10mm2 ana hat kablosu var. 10 daire ve 2 işyeri var. Toplam kullanılan gücü bilmiyorum.
Apartman zemin katında ana elektrik panosu içerisine takılacak ve tüm binayı besleyecek.
Bu durumda ne kullanmamız gerekiyor ?
İki üründe beş para etmez değişin kurtulun.
Bu ürün de olur (A tipi) ama bulabilirseniz selektif almalısınız. O devre kesici de kalitesiz 1 ay sonra da onu değiştireceksiniz. Şimdiden değiştirmenizi öneririm.

6 lık kabloyu da mutlaka değişin.
İkisini de değiştirmek isterseniz bu ürün var.

https://www.kamerelektrik.com/4x125a-100300500ma-37ka-metasol-kacak-akim-koruma-kompakt-salter

Sigma 63A alçak gerilim devre kesicisi C160 yerine bunu mu takmamı öneriyorsunuz ?

Sigma 63A alçak gerilim devre kesicisi C160, bu sorunsuz çalışıyor. Üzerindeki test yazan butona basınca elektriği kesiyor. Bunun üzerindeki 0.8 - 1 arası ayarlanan düğme ne işe yarıyor onu bilmiyorum. 1 olarak ayar yapılmıştı. Bilmediğim için dokunmadım. Ancak 10 daire ve 2 işyeri için 10mm2 NYM ana hat kablosu gelen bir binaya 63A'nın yeterli olmadığını, az kaldığını düşünüyorum.
 
63A TMŞ'li bi devreye 63A-300mA selektif tip KAKŞ takmanız yeterli. KAKŞ'yi yüksek akımlı seçmenizde bi sakınca yok ama gereksiz yere maliyeti arttırırsınız.
 
63A TMŞ'li bi devreye 63A-300mA selektif tip KAKŞ takmanız yeterli. KAKŞ'yi yüksek akımlı seçmenizde bi sakınca yok ama gereksiz yere maliyeti arttırırsınız.
TMŞ dediğiniz ana hattın geldiği ilk cihaz sanırım. Adını bilmiyordum. Öğrenmem iyi oldu.

63A TMŞ bu bina için yeterli midir ? Binada kışın elektrikli soba kullanılıyor. Yazın klimalar açılıyor. İşyerlerinden biri market. Salon tipi kliması 5 adet buzdolabı var.

Baradan sayaçlara 6mm2 nym kablo çekilmiş. Sayaçlardan dairelere de aynı şekilde. Sayaç altı ve dairelerde 32A şalter ve kar kullanılmış.

Eğer 63A TMŞ yeterli ise onu değişmeyeyim. Ama böyle bir binada 100A üzeri tüketim olması muhtemel değil mi ?
 
TMŞ dediğiniz ana hattın geldiği ilk cihaz sanırım. Adını bilmiyordum. Öğrenmem iyi oldu.

63A TMŞ bu bina için yeterli midir ? Binada kışın elektrikli soba kullanılıyor. Yazın klimalar açılıyor. İşyerlerinden biri market. Salon tipi kliması 5 adet buzdolabı var.

Baradan sayaçlara 6mm2 nym kablo çekilmiş. Sayaçlardan dairelere de aynı şekilde. Sayaç altı ve dairelerde 32A şalter ve kar kullanılmış.

Eğer 63A TMŞ yeterli ise onu değişmeyeyim. Ama böyle bir binada 100A üzeri tüketim olması muhtemel değil mi ?

100A üstü akımı 10mm2 kablo taşımaz. illa bi fikir sahibi olmak istiyorsanız akım ve gerilim takibi yapmanızı tavsiye ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,733
Kullanıcılar
449,965
Son üye
Pentium55

Yeni konular

Geri
Üst